制冷蒸发器安装时的围护结构要求

[复制链接]

557

主题

738

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
35558
发表于 2019-10-12 09:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在安装制冷蒸发器的时候必须要考虑冷冻库顶部的承重能力。不管是土建冷冻库还是钢结构的都必然要考虑的。在设计上我们通常把它成为悬吊载荷。不同类型的蒸发器悬吊载荷是完全不一样的。比如风冷蒸发器只需要考虑冷风机悬挂处的悬吊载荷即可。而排管蒸发器则不一样。必须要考虑整个库顶的悬吊载荷。而且更具排管的材料不同,其值也有很大差异。一般如果是无缝钢管制作的排管,设计悬吊载荷的参考区间为70~80Kg/m²,而铝排管由于自身重量要轻与无缝钢管,所以其悬吊载荷值要小很多,一般设计在40~50Kg/m²


    风机蒸发器一般都是直接悬挂于库顶之上,而且其占地面积小。非常节约冷冻库的使用空间。而且冷风机内部的容积也不太大,所以相对于排管蒸发器而言,冷风机需要的制冷剂用量也要小很多。在物价飞涨的当今,制冷剂的成本也是不容小视的。尤其是一些大型的冷冻库系统。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

14

主题

195

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33811
发表于 2019-10-13 06:05:48 | 显示全部楼层
都看了,这帖子有意思。