           一、在并联机组运行一段时间之后要进行均油运行步骤具体的方法和操作步骤如下:


           1、关闭其中一台压缩机2分钟,冷冻油就会通过均油管转移到正在运行的压缩机内;


           2、在完成上述步骤之后将系统的运行恢复到正常运转专题;


           3、在各种极端状况下验证机组的油平衡状况是否正常,比如在长配管、高落差、低温制热以及大制冷等等调节下,一定要保证并联机组内的每一台压缩机油面都在400ml以上,然后通过视油镜来观察油面必须要保持在1/3油面以上;


           4、常规的并联机组其压缩机的电流保护值一般设定在1.2-1.4倍之间;
   
            二、制冷压缩机的安装要求


            1、全部的制冷压缩机一定要尽可能的安装在同一水平面上,
                                         
            2、压缩机的中心距一般选定在方便装卸压缩机的位置为宜;


            3、各个管路的布置一定要尽量对称,并设置相应的气液分离器;


            4、关于并联机组油分离器的配置可以是每台压缩机单独配一个,也可以在总得排气管上配置一个;


            三、关于并联机组气液分离器的两种结构


            1、“一进一出”结构主要是指一根进气总管对应一根出气总管,然后再借助三通等等分配器将各并联压缩机的吸气管连接起来;三通的分流效果至关重要;


            2、“一进多出”则是指一根进气总管连接多跟出气管;但是这种方式的加工工艺要求比较高一些。