发表于 2019-10-9 16:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
       1、水冷螺杆机组排气温度过低的具体表现


       在开机约1-3分钟之后,就会出现油位保护,然后机组报警停机;在油压保护状态下时压缩机的视油镜中看不到润滑油,然后就是的机组排气温度始终上不去,只有40℃作用;


       2、原因:在开机之前油加热器没有被加热到8H以上,从而导致压缩机中的油全部积压到蒸发器中,从而造成蒸发器换热效果变差,然后吸气时造成带液,因此在每次开机时排气温度就会很低,在这种状态下还会影响油分离器的分离效果,直到引起制冷压缩机的缺油保护,在此基础上要再检查一下系统是否有漏油的情况。如果有一定要及时维修处理;
                                                  
       3、维修方法:首先将水冷螺杆系统里面的冷媒和润滑油全部回收或者是释放,然后安装厂家要求重新添加新的冷媒和润滑油,保证机组的正常运行;


       4、制冷机组油位保护的具体原因有哪些?


       a、漏油现象比如在开机或者是停机时看不到油位;


       b、制冷系统的油位开关损坏,表现为在开机或者是停机时油位过高从而造成油位保护;


       c、润滑油里面融入了太多制冷剂,从而可能会导致开机时油位过满,但是开机后油位又不见长。尤其是长期停机或者是长期断电再或者是电加热的时间不够造成润滑油里面的制冷剂无法充分挥发。