(1)制冷系统正常低压应在0.29~0.39MPa之间,制冷系统正常高压应在1.47~2.16MPa之间。


  


(2)冬季加氟时,制冷系统低压以不超过0.39MPa为好。


  


(3)热泵型空调器出风口温度应在32℃~40℃之间,进出风口温度差应大于15℃。


  


注:以上参数与室内或室外环境温度有很大关系,检修时要具体进行分析。


  


(4)电热型空调器出风口温度一般应在30℃~45℃之间,其进出风口温度差应大于15℃以上。


  


(5)压缩机外壳温度应比制冷状态下低10℃左右。


  


(6)冬季加氟时,应将空调器置于制冷状态下,最好采用定量加注,如条件不允许,可通过测量系统高压来加氟,其高压一般不超过1.76MPa为好。