R22制冷工作状态参数

[复制链接]

557

主题

738

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
35558
发表于 2019-8-21 18:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)夏季制冷时,制冷系统正常低压在0.4~0.59MPa之间。


  


(2)夏季制冷时,制冷系统正常高压在1.5~1.9MPa之间。


  


(3)夏季停机时,室外温度为38℃时制冷系统平衡压力为1MPa左右。


  


(4)夏季制冷时,空调器出风口温度应为12~15℃之间。


  


注:以上参数与室内或室外环境温度有很大关系,检修时要具体进行分析。


  


(5)夏季制冷时,压缩机外壳温度在60℃左右。


  


(6)正常时低压管应结露但不能结霜,如结霜说明系统缺氟或堵塞。


  


(7)夏季制冷时,风扇电机外壳温度一般不超过60℃。


  


(8)夏季制冷时,一般情况下当空调器运转一段时间后室内排水管应排水。


  


(9)夏季制冷时,压缩机排气温度一般在80~90℃之间。如温度过低,说明系统缺氟或堵塞,如温度过高,说明系统内有空气或压缩机机械故障。


  


(10)夏季制冷时,可根据吸气管结露情况来加氟,氟未加够时,吸气管会出现结霜现象,当压缩机储液罐上半部结露时,说明此时加氟量基本适中。


  


(11)压力表的读数,高低压均很低,说明制冷剂不足。制冷剂不足表明系统内某处出现泄漏,必须找出泄漏点并加以排除。


  


(12)压力表的读数,高低压均过高,很可能是制冷剂过多引起。处理方法是:


  


从低压侧逐渐放出一部分制冷剂,直到压力表指针显示规定压力为止。


  


如开始时正常,后来出现上述现象,这是由于冷凝器散热差造成的。


  


系统内存在空气,也可使高低压都增高,现象同制冷剂过多时相似,高压侧比前者还要高些,有时会出现明显的快速波动。