恒温恒湿净化空调机组具有两套制冷机组;一为主机组,另一为辅佐机组,在降温速率较大时,两组机组一起作业,在温度坚持期间前期,两组机组仍然一起作业。待温度开始安稳下来,辅佐机组停止作业,由主机组来坚持温度的安稳。若是主机组R23走漏,会使主机组的制冷效果不大,因为降温进程中,两恒温恒湿空调机组一起作业,故没有温度安稳不住的表象,而指示降温速率下降。

在温度坚持期间,一旦辅佐机组停止作业,主机组又无制冷效果,实验箱内的空气就会缓慢上升,当温度上升到必定程度,操控体系就会发动辅佐机组来降温,将温度下降至设定值(-55)邻近,然后辅佐机组又停止作业,如此重复解决方案:已承认出产毛病的缘由是主机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23走漏。对制冷体系进行查漏,用检漏仪和肥皂水相联系的办法查看,发现一热气旁通电磁阀的阀杆裂了约1cm的细缝。替换此电磁阀,对体系从头充氟,体系运转正常。