水冷柜式空调器制冷效果差故障的诊断和修理

[复制链接]

139

主题

291

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34118
发表于 2019-7-12 10:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
水冷柜式空调器制冷效果差故障的诊断和修理


造成水冷柜式牢调器制冷效果差的主要原因和修理方法:
①水冷却的冷凝器,进水温度过高,氟利昂制冷剂的冷凝温度和冷凝压力升高,使压缩机的压缩比增大,制冷效率下降。要设法降低迸水温度或选择井水作为冷却水,也可采用冷却水塔来降低水温。
②冷凝器的进水流量太小,不能满足较多热交换的需要,造成散热效果差,使压缩机的制冷量下降。应检查进水量少的原因,并设法排除。一般进水管接头漏或管壁穿孔会导致进水量减少。
③冷却水的水质差,水中的污物多,使冷凝器的表面上积有较多的水垢,影响热交换。要设法改善水质,可安装过滤器,将水中的污物排除。

回复

使用道具 举报

13

主题

393

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13101
发表于 2019-7-13 06:33:46 | 显示全部楼层
我不知道他说的是什么啊~~
回复 支持 反对