产品型号:KFR-26GW/BP2DY-E+ 产品条码:4YB1102028020110


故障现象:新装机用户投诉空调温度会不定时出现E1保护


故障范围:室内电控、室内电机、室内外连接线组、室外电控、电抗器、整流桥故障处理的思路及步骤:


步骤一:上门检测用户电源电压220V,接地安全可靠,空调连接线无松脱,无加长管线安装,初步排除电压、接地及信号连接线造成E1保护。


步骤二:上电2分钟内检测室外L、N接线端子电压为220V,室内电控电源继电器220V电压输出正常,检测零线N与通讯线S之间有直流2—28V波动电压,进一步排除室内机故障,确定故障点在室外机。






步骤三:检测室外机电源线路,整流桥有300V直流电压输出,当监测到模块P、N电源输入端,压缩机进行高频运行后,模块P、N电源输入端310V直流电压突然下降到30V,电源板电源及故障指示灯灭,循环3次后内机显示E1通讯故障。步骤四:经详细分析,提供310V直流电源供电电路包含有整流桥、滤波电容、电抗器及压缩机电容,升高频过程中310V直流电压突然下降到30V、指示灯灭很有可能是电源电路中部件存在接触不良现象,当整机高频运行时,电流过大,虚接点出现供电不可靠的情况。






步骤五:断开整机电源,待放电完毕后,仔细检测室外供电回路中电源继电器、整流桥、电抗器、电容焊点有无虚焊,插子松紧情况,当检查到电抗器时,发现电抗器焊点有烧黑的痕迹,再次观察,此焊点虚焊,整机高频运行出现接触不良、开路,导致模块P、N电源输入端310V直流电压突然下降,模块开关电路无法正常工作,整机出现E1室内外通讯保护。


处理措施:更换同型号的电抗器,试机运行正常

回复

使用道具 举报

15

主题

360

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34478
发表于 2019-7-10 06:49:53 | 显示全部楼层
哈哈 支持啊 可以换头像咯
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

326

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34388
发表于 2020-3-23 20:26:15 | 显示全部楼层
你还想说什么啊....
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

326

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34388
发表于 2020-3-23 20:25:45 | 显示全部楼层
你还想说什么啊....
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2020-8-6 06:48 , Processed in 0.149779 second(s), 10 queries , Gzip On, XCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表