产品型号:KFR-26GW/BP2DN1Y-E(3)  产品条码:5IC1106238020188


故障现象:新装机器,空调开机内外机工作,工作几分钟后外机停机,隔几分钟后又开始工作,不到10分钟又外机停机,后报E1故障。


故障范围:室内电控、室内外连接线组、室外电控、电抗器、整流桥、电源接地


故障处理的思路及步骤:


步骤一:测量市电226V正常,拆外机接线罩,检查连接线无错接、无松动。接地可靠。


步骤二:上电开机运行,测室外L、N电压226V,N、S有5-37V波动电压,室内机正常,初步判断故障点在室外机。


步骤三:测量外机模块P、N端有直流300V电压, 8分钟后300V急降到40V,室外机停机,电源及故障指示灯时亮时灭,判断可能是电源电路器件接触不良引起。


步骤四:断开电源,待放电完后,仔细检测外板上的继电器,桥堆、电抗器接线,滤波电容焊点,发现电源板上的滤波电容正极管脚焊盘有裂痕,虚接。


处理措施:更换室外电控后重新上电开机,试机1小时再没出现故障