新风系统的热交换有用吗?很多用户有这样的疑问,新风系统的热交换真的有节能作用吗?还是只是一个噱头?自己购买的新风机热交换效率能算出来吗?今天小居就分享给你一个简单的算法。如果你已经购买了双向流新风系统,你可以自己简单计算一下实际的热交换效率。


很多中央式和壁挂式新风系统厂家在宣传自己产品的时候,会提供热交换芯的热回收效率。最常见的宣传语里,热交换效率在70-80%的范围内,甚至可以看到90%以上的热回收效率。各个新风系统厂家宣传的热交换效率高达80-90%,是什么概念?


我们举一个例子来描述。比如,晚上室外温度下降到-10度,室内温度为+25度,热交换效率为80%的情况下,新风系统出风口应该是多少度?在这种条件下,新风机吹的是18度的风,并不算冷。但是你购买的新风机真的有这么明显、这么好的效果吗?其实,你只需要一个温度感应器就可以算出来。


热交换效率的算法


你需要的唯一的工具是一个温度感应器。比如,40-50块钱的红外线温度感应器就完全可以。请记录三个数值:


1、新风机出风口温度;


2、室内温度(比如,在新风机对面的一个角落);


3、具体的当前室外温度。


然后,就可以很轻松地用以下公式来计算新风机的热交换效率:


新风系统的热交换效率 = (出风口温度 — 室外温度)/ 室内外温差


比如,出风口温度为10度,室外温度为-5度,室内外温差30度的条件下,新风机的实际热回收率为50%。


这种算法会有误差吗?


新风系统热交换效果可能受到以下因素的影响:


1、新风/排风比例:如果新风系统的新风量高于排风量,那么进入热交换芯的冷空气多于室内暖风,因此整个系统的热回收效率会下降,出风口温度会偏低。


2、热交换芯的密封性:如果机器内部密封性差,或者新风机与风道连接不够紧密,就会有漏风的情况,室外冷空气进入热交换芯的时候可能含有部分室内回风。在这种情况下,出风口温度会偏高。


3、温度感应器的误差:任何温度感应器都有可能有1-2度的误差。


4、室外温度数值误差:如果你依靠手机App检查室外空气温度,那么有可能你的数据会有一点误差。


5、新风机的内循环功能:如果你买的新风机在送入外界空气的同时还会引入室内回风,那么这种算法完全无效,因为进入新风机的空气有一部分温暖的室内空气。


如果排除这些误差元素,以上的算法就是准确的。