排烟系统中风机安装要求说明

[复制链接]

181

主题

181

帖子

7110

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7110
发表于 2019-5-15 09:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机(满足280℃时连续工作30min的要求),排烟风机入口处应设置能自动关闭的排烟防火阀,并联锁关闭排烟风机。4.4.2排烟风机宜设置在排烟系统的顶部,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机的进风口,两者垂直距离不应小于3m或水平距离不应小于10m。当系统中任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动。






  1.排烟风机应设置在专用的风机房内或室外屋面上,风机房应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。当条件受到限制时,可设置在专用空间内,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,风机两侧应有600mm以上的空间。当必须与其他风机合用机房时,应符合下列条件:


  1)机房内应设有自动喷水灭火系统;


  2)机房内不得设有用于机械加压送风的风机与管道;


  3)排烟风机与排烟管道上不得设有软接管。