多联式中央空调器制冷系统中,分歧管是一个重要的部件。制冷系统安装后能否长期稳定的运行,除了分歧管产品本身的质量可靠外,正确地安装布置制冷管路也是至关重要。
  从市场反馈的信息分析发现:制冷管路系统施工后,分歧管使用时如果存在外力作用(挠曲应力),使用过程中在冷媒的长期高压冲击下,分歧管的受力点处的铜管便会发生缓慢蠕动变形,最后导致制冷系统泄漏。发生这种故障的部位主要弯管三通部位。
  分歧管产生应力的原因主要是:
      安装过程分歧管的弯管输出需要改变管路走向时,安装人员贪图省事,没有按作业规范要求:
      1)距离分歧管的距离过短(一般要求0.5米以上);
      2)采用弯头或用弯管器改变铜管走向。只是简单地用手工弯曲一下铜管,就将铜管与分歧管焊接在一起,这样极易造成因为铜管弯曲不彻底,使分歧管长期处于弹性受力状态。分歧管在这种受力状态下长期工作,因挠曲应力的积累,必然会造成铜管的破裂。
      为了保证制冷系统能长期稳定的运转,制冷系统管路安装时要严格按照作业规范施工,管路改变走向时,必须使用弯头或弯管器施工,确保分歧管管路变向时处于不受力的状态下工作。