冷库安装工程出现制冷效果不好的原因

[复制链接]

236

主题

236

帖子

7277

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7277
发表于 2019-1-25 09:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷库工程在使用的过程中往往会出现制冷效果不好的情况,那么这一个情况到底是因为什么原因而造成的。






制冷能力缺乏


系统中制冷剂量如果出现不足,那么就会导致蒸发器的制冷剂流量产生一定的影响,当膨胀阀开启比较大的时候,或者是因为膨胀阀调节不正确,此时就会出现制冷剂流量偏大的现象,也会影响到冷库工程的制冷效果,同时如果膨胀阀开启的幅度比较小,或者是存在堵塞的现象,也会导致制冷剂流量出现减少的现象,这些原因往往都会导致冷库工程出现制冷效果不好的情况,我们在此时一定要及时观察蒸发压力,通过蒸发压力,蒸发温度来进行判断,如此才能够确定适合膨胀阀的制冷剂流量,膨胀阀堵塞的出现,往往就会导致冷库工程的冷剂流量产生一定的影响,制冷剂里面本身就含有一定的水分,制冷剂在流经膨胀阀的时候,温度必须要降到零度以下,制冷剂的水分在此时也会结成冰,那么就可能会造成膨胀阀堵塞的情况,也会导致冷库工程产生制冷效果不好的现象。










制冷剂流量过大


蒸发器传热管内如果外表上存在很多的冷冻油,那么同样会导致传染管内产生较多的空气,此时蒸发器的换热面积也会因此而减小,导致冷库工程出现制冷效果不好的一个现象,此时也会导致冷库温度下降的速度有效的减少,在日常的使用过程中,我们一定要及时将蒸发器传热管里面所存在的油污现象及时进行清除,如此才能够让冷库工程减少出现制冷效果不好的现象。






传热效果下降


传热效果下降,主要就是因为蒸发器的外边堆积了很多的灰尘,此时就会导致冷库工程出现制冷效果不好的一个现象,导致冷库温度下降最为主要的原因也是因为蒸发器传热效率有所下降而引起的,同时,也有可能是因为库房湿度比较高而导致的,因此我们在日常的生活中一定要经常性的进行除霜,我们在冷库工程使用的过程中,可以经常性的将冷库门打开,冷库温度在此时就会有所回升,等到结霜现象溶解之后,然后再一次启动压缩机,这一个方法就能够减少冷库工程出现制冷效果不好的情况。






回复

使用道具 举报

10

主题

295

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34201
发表于 2019-1-26 06:37:29 | 显示全部楼层
@,@..是什么意思呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报