发表于 2014-12-14 10:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、锅炉(或冷水机组)水流量平衡
在锅炉房(或冷水机房)中,一般并联安装几台机组,由于各机组之间具有不同的阻力,引起通过各机组的流量不一致,使机组不能发挥装机的最大出力。此时应在每台锅炉(或冷水机组)处安装平衡阀(见图1),使每台机组都能获得设计流量,保证每台机组安全、正常运行。冷水机组连接多台冷却塔时,每台冷却塔也应安装平衡阀(见图2)






2、热力站的一、二次环路水流量平衡
在热电站或集中锅炉房向若干热力站供热水的系统中,为使各热力站获得要求的水流量,宜在各热力站的一次环路侧回水管上安装平衡阀。为保证各二次环路水流量为设计流量,热力站的各二次环路侧也应安装平衡阀。
3、小区供热管网水流量平衡
小区供热水管网往往由一个锅炉房(或热力站)向若干幢建筑供热。由总管、若干条干管以及各干管上与建筑入口相连的支管组成。由于每幢建筑距热源远近不同,如果缺乏有效设备来消除近环路剩余压头,将使流量分配不符合设计要求,近端过热,远端过冷。应在每条干管及每幢建筑的入口安装平衡阀,保证小区中各干管及各幢建筑间流量的平衡(见图3)。


4、建筑物内供热(冷)管网水流量平衡
对于要求较高的供热(冷)管网系统,需要保证所有的立管(甚至支管)达到设计流量,这时在总管、干管和立管(及支管)上都要安装平衡阀(见图4)。



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

4

主题

319

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12754
发表于 2017-3-18 20:37:47 | 显示全部楼层
天冷了,大家都注意啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

215

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33886
发表于 2017-7-8 11:05:11 | 显示全部楼层
好帖啊。。。难得一见的好贴。。。楼主的文章简直是惊天地。。。泣鬼神。。。 图文并茂。。。嬉笑怒骂。。。指点系词。。。激扬文字。。。  带给我们的仅仅是视觉上的感受吗。。。大错特错。。。楼主的文章带给我们的是心灵深处的震撼。。。楼主的文章是宣言书。。。楼主的文章是宣传队。。。楼主的文章是播种机。。。楼主的文章带来的是读者的欣喜和系词的繁荣。。楼主的文笔实在用笔墨难以形容。。。熄了灯。。。打着赤脚。。。将整个人都倦在大班椅里。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

62

主题

1947

帖子

8056

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8056
发表于 2018-1-17 09:13:15 | 显示全部楼层
变频调速器在供水系统中的应用
http://bbs.eszhileng.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

234

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33943
发表于 2018-6-26 16:22:30 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-11-21 03:50 , Processed in 0.046463 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表