中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

本站赞助商,制冷设备调剂商的网络名片,点击扫一扫,自动添加http://www.eszhileng.com
查看: 11|回复: 1

空气能热泵18种故障分析

[复制链接]

137

主题

137

帖子

6954

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6954
发表于 2019-1-13 10:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、相序、缺相、逆相维护





毛病剖析:用万用表检测电路板进电的三相电源相与相之间是否都有380V电压,如有则毛病可能是逆相维护,将接入空气能热泵的电源相邻的两根进线对调即可,根据经历一般多数是线接反了;否则毛病可能是缺相维护,查看接入电源或接入线是否可靠。





2、水流维护毛病





毛病剖析:水流维护毛病,在所有工程安装中最常见。不考虑安装问题,报水流维护一般有两种可能:水路体系不流通与水流开关自身损坏。导致水流毛病,往往是水路问题。





查看空气能热泵并清理管路过滤器有没有问题,查看管路阀门、循环泵有没有损坏或许是否翻开;假如都正常,那么就是水流开关自身毛病,可短接看看是否发动,假如可以发动那就是水流开关的问题。





3、出水过热维护





毛病剖析:水箱实践温度是否超越设定温度;水箱传感器放置方位不正确或水箱传感器与盲管壁没有触摸严密。水箱温度传感器连线断线或温度传感器阻值漂移。





查看空气能热泵设定温度、温度探头。查看水温度值是否与实践值相符,假如温度相符合,那么就是探头坏了替换探头就行。假如这些都没有问题,就需求看下主板。




4、高压维护





毛病剖析:通过压力表承认体系高压压力确实过高,说明水路有毛病,可能存在这些问题:空气能热泵循环水泵实践流量偏小;水路中阀门或过滤器阻塞;阀门没完全翻开 ;水温设置过高;换热器结垢阻塞;水体系中有空气;水体系中缺水。





假如体系高压压力没达到报警压力,则查看压力开关接线是否可靠,将接线插从头拔插可靠。停机后用万表用检测高压压力开关是否导通,如不导通则可能是压力开关坏。




5、低压维护





毛病剖析:这个毛病比较常见,遇到这种毛病首要考虑就是缺氟漏氟了。别的在查看机组是否化霜不良,假如机组翅片结霜严峻,还要查看空气能热泵电扇是否有问题,电扇毛病会容易发生结霜。还有蒸发器长期不清洗,也会容易呈现低压毛病。





可在关机状态下测低压压力是否过低,低于0.5MPa要点查找氟路是否有泄漏点或阻塞;高于0.5MPa要点查看低压维护开关及膨胀阀。停机后用万表用检测低压压力开关是否导通,如不导通则可能是压力开关坏。









6、排气温度过高维护





毛病剖析:机组工作状态下,查询空气能热泵排气温度值是否与实践温度相符,查询排气温度是否超越120℃。排气温度不高,可能是排气温度传感器坏、触摸不良或许是电路板损坏。





排气温度过高,则查看高低压是否正常、膨胀阀是否微堵、机组是否缺氟,四通阀是否串气,压缩机是否串气,冷媒管路是否有阻塞


7、水位开关毛病





毛病剖析:常见的原因有高低水位接反;低水位装置接线触摸不良;主板毛病。





8、通讯毛病





毛病剖析:查看空气能热泵屏蔽线中途是否断开、是否两端接插时触摸不良。假如断开触摸不良,可通过从头插拔、替换操控面板、屏蔽线、电路板判别毛病点。别的通讯线假如用的不是铜芯线,或操控板受潮都有可能呈现通讯毛病。





9、温度传感器毛病





毛病剖析:首要查看空气能热泵探头在主板侧的接头是否可靠,主板有无问题,假如都没有问题,那么表明相应温度传感器要么短路、要么断路。查看相对应传感器探头电阻,在温度为25℃ 时此传感器正常阻值为5kΩ左右(排气温度传感器为80℃,50kΩ)。如阻值正常再从头插拔承认无误后还不行则可判别为电路板毛病。





10、操控面板显示屏上无显示





毛病剖析:查看没有电,查看设备保险丝熔断是否正常,假如这些都正常,在看主板或许显示器是否有问题。




11、出水温度过低





毛病剖析: 查询出水温度值是否与实践温度相符,假如不相符替换出水温度探头;假如与实践温度相符,检测水箱温度值是否与实践值相符(假如是水箱温度操控机器工作),查看并清理管路过滤器,查看管路阀门有没有损坏是否翻开,查看空气能热泵循环泵是否符合机组流量要求,是否正常工作。





12、主机不工作





毛病剖析:首要要确保机组参数设置正确,然后在查看电源是否毛病;查看压缩机触摸器有无问题,电线是否接紧。别的,假如压缩机长期高负荷工作,会呈现过热维护。





13、制热才能偏低




毛病剖析:空气换热器散热不良,清洗空气换热器;水流量不足,清洗过滤器;制冷剂注入量不足,检漏并注入定量工质;风机电机坏,蒸发器结霜严峻;管道保温欠好,从头给管道做保温;机组冷媒体系有阻塞,检测阻塞部件;压缩机问题,替换压缩机。





14、除霜不干净





毛病剖析:盘管探头掉落 ,查看盘管探头感温方位是否精确,是否损坏;除霜参数设置不精确,从头调整好除霜参数;体系短少冷媒。





15、电扇不转





毛病剖析:电扇电机焚毁,替换或修补;触摸器坏,替换触摸器;风机电容坏,替换电容;无发动信号,主板风机无发动信号。





16、水泵不发动





毛病剖析:判别水泵是否卡轴。用手触摸水泵发烫或许用螺丝刀滚动扇叶十分困难可以证明水泵卡轴,处理方式就是用一字螺丝刀滚动水泵扇,水泵卡轴需求替换或许维修。





空气能热泵主板水泵无输出信号,使用万用表的电压档直接丈量水泵负载端口有无输出,无输出证明主板有问题,只需替换主板即可。





水泵继电器烧坏,使用万用表的欧姆档丈量水泵继电器的常开端口,当测得电阻值无限大时,证明继电器损坏,当然往往目测就可以判别是否烧坏。只需求替换一个继电器即可使得水泵正常运行。





17、空开跳闸





毛病剖析:空开合不上,替换一个空开且保证线没有虚接,假如不行可能是压缩机接地或许主板存在短路,判别精确后需求替换压缩机或许主板。





空开偶尔跳闸,往往是空开线虚接导致,要点查看空气能热泵的线是否接牢即可。当然假如空开放在湿度较大的地方可能会受潮导致跳闸

回复

使用道具 举报

37

主题

149

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33596
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
偶真幸运哦...
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2019-1-21 20:16 , Processed in 0.039377 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表