我们以R410A冷媒为例,画出标准制冷循环图,通过这张图,把之前学到的内容回顾一下。


1、我们先看压缩机,压缩机消耗电能,把电能转化成机械能。压缩机吸入低温低压的过热气态冷媒(10℃),排出高温高压的气态冷媒(70-90℃)。注意,这里排出的气态冷媒也是过热气体,如图所示,排出口压力为2.96MPa,这时对应的冷凝温度(饱和温度)为50℃,如果这时排气温度为70℃,那么说明压缩机排气有20℃的过热度。





2、这些过热气体进入到室外冷凝器,夏天时,比如室外的环境温度为35℃,刚才讲在2.96MPa冷凝温度是50℃,那么35℃的环境温度当然可以让冷凝器内的冷媒进行冷凝(由气体变为液体)。为了加速室外机冷凝器的热交换速度,将室外机安装一个风扇,从而加速了冷媒的冷凝过程,这时我们会感觉室外机吹出的风非常的热(热风在42-47℃),因此我们说冷凝器的作用是向外界放出热量。


3、在冷凝器的最底部我们会发现有部分“过冷”液体冷媒存在,因为为了保证进入膨胀阀所有的冷媒全部冷凝成液体,因此在冷凝器设计的时候,都要对其增加一定长度的余量(叫做过冷却盘管),一般需要保证冷媒的过冷却度大于5℃(比如出冷凝器的冷媒温度为45℃,而对应压力下的饱和温度50)。





4、从冷凝器出来的高温高压的液体(因温度为45℃,相对压机排气温度低,比回气温度高,有时候也称为中温),进入到膨胀阀。膨胀阀对冷媒进行降压节流作用,使冷媒变成低温低压的液体,然后进入蒸发器。









5、使用膨胀阀节流后,例如将冷媒压力降至0.83MPa,这时冷媒对应的蒸发温度 (饱和温度)为5℃,也就是说5℃就可以使液态冷媒进行蒸发,那相对于室内的气温(例如:27℃),冷媒更加容易蒸发,而室内机的风扇加快了蒸发的速度,蒸发就会吸热,室内机吹出冷风(12-17℃)室内的温度就会下降。


6、在冷媒流出蒸发器前,冷媒会有5℃的过热度,当冷媒从蒸发器流出并达到压缩机的回气侧,过热度大约会上升到10℃,目的是为保证流回压缩机的冷媒是气体状态,防止压缩机回液。





7、另外,我们还应在图上学到以下内容:


①制冷运转过程中会产生三种“热”,压缩机压缩产生“压缩热”,冷凝器冷凝放出冷凝热,蒸发器蒸发吸收蒸发热。这三种热的关系为:冷凝热=蒸发热+压缩热。


②冷媒在冷凝器内以及在膨胀阀到蒸发器的阶段中,冷媒都处于饱和状态(气液混合状态,发挥潜热的功效)。


③压缩机、膨胀阀改变冷媒的压力、温度。蒸发器、冷凝器主要改变冷媒的状态。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

11

主题

264

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34109
发表于 2019-1-12 06:38:53 | 显示全部楼层
@,@..是什么意思呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2019-6-27 08:50 , Processed in 0.046359 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表