过载保护器常见的故障有:电热丝烧断、接点烧损、双金属片内应力发生变化后接点断开不能复位、内埋式过载保护器绝缘损坏和触点失灵等。


造成过载的原因有:


⑴电源电压过低、三相电压的对称性差。


⑵压缩机电动机延长时间低速运行。


⑶压缩机电动机长期低电压带负荷运行。


⑷压缩机电动机冷却介质通路受阻。


⑸使用环境温度过高。


检查过载保护器可用万用表进行。在正常情况下,应有几十欧的电阻值,若电阻值为无穷大,说明该过载保护器断路。过载保护器发生故障后,除接触不良、接点粘连可以修复外,其他故障一般不作修理,只作调换更新处理。内埋式过载保护器发生故障后,一般难以修理,也不易调换,只有连同压缩机一起进行更换。


在三相压缩机电动机中,使用的三相过载保护器大多为双金属片式。双金属片元件与压缩机的接触器线圈及低压(24V)线路相串联。电加热丝与压缩机的触器及电动机接头相串联(在电源电路中)。当金属片感受到过热或过流时,双金属片均可将缩机电动机电路开切断。