  螺杆式冷水机散热不良及处理方法:当冷凝器散热不良时,压缩机效率低,运转电流提高,当风冷式高压压力升至24kg/cm2 ,水冷式高压压力升至20kg/cm2,压缩机受高压开关保护跳脱,压缩机停止运转,散热不良高压过载并显示故障代码或故障指示,此时请检视冷却塔循环水是否正常,冷却水温是否过高,冷却塔风扇水泵是否运转,冷却水阀门是否完全打开(风冷式请检查散热器是否脏堵),以上正常后再按复位按扭,或关机重启即可正常运转。如经常出现高压过载情况,请尽快安排清洗冷凝器。