中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

本站赞助商,制冷设备调剂商的网络名片,点击扫一扫,自动添加http://www.eszhileng.com
查看: 7|回复: 1

工业冷水机故障的原因以及改善方法

[复制链接]

63

主题

63

帖子

6710

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6710
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冷水机是一种水冷却设备,能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。其工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。冷却水温可根据要求自动调节,长期使用可节约用水。
    接下来将为您介绍工业冷水机故障的原因以及改善方法:
    工业冷水机故障的原因主要有:吸气压力低;压缩机不运行;电机温度高;排气压力高;压缩机过载。
    1.吸气压力低:影响吸气压力低的因素有很多,主要是:(1)蒸发器水侧结垢;(2)冷却水流量不足,循环水压力低是影响吸气压力低的主要因素;
    2.压缩机不运行:主要指电路问题,包括机组上无电压;压缩机电路断路器打不开;欠电压继电器打不开;压缩机开关打开等因素;
    3.压缩机过载:主要是由于压缩机电流过高引起;
    4.电机温度过高:主要是由于电机线圈故障和电机冷却不够,散热不好;
    5.排气压力过高:原因一是由于冷却水流量不足;二是冷凝水侧结垢;
    改善方法:
    1.吸气压力不允许低于60Psig,排气压力不允许高于190Psig,如发现超出范围,由当班人员及时调节水阀门,以防止冷却水流量不足;
    2.对于蒸发器和冷凝器水侧结垢,定期对工业冷水机进行停机清洗,除垢工作;
    3.由电工排除电路问题,对于压缩机过载,可根据马达电阻,对过载重新设置,启动压缩机,检验电流,电流正常即可;


    4.天气变凉后,改深井水为使用循环水,防止排气压力过低,同时可节省水源。