1BAS系统设备检测及调试步骤(STAM)概述
本手册所述检测与调试步骤是按照中铁一局BAS系统设计要求进行编制的.编制本手册的目的是:
A.         在实际调试工作开始之前准确的制定调试计划,并使用户能够   了解我们的调试步骤。
B. 指导调试人员进行系统调试.
C. 按调试步骤制定及生成准确的调试记录和报告.
2、DDC 加电检测2.1 Excel 50加电检测步骤
供电之前:
1) 对DDC盘内所有电缆和端子排进行目视检查,以修正显性的损坏或不正确安装。
2) 确认安装按安装手册详细步骤实施完毕。
3) 检查接线端子,以排除外来电压。
不正确现场接线的检查:
控制盘安装完后,先不安装控制器,使用万用表或数字电压表,将量程设为高于220V的交流电压档位,检查接地脚与所有AI、AO、DI间的交流电压。测量所有AI、AO、DI信号线间的交流电压。若发现有220V交流电压存在,查找根源,修正接线。注意:盘柜的所有内部线和外部线均要进行测试和检查,坚决杜绝强电串入弱电回路!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

已阅,继续!: 5.0
已阅,继续!: 5
  发表于 2014-12-11 21:42
回复

使用道具 举报

45

主题

1987

帖子

8077

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8077
发表于 2017-1-12 09:01:46 | 显示全部楼层
定时整理书桌书柜,良好的精神面貌可以让你事半功倍。
http://bbs.eszhileng.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

395

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33118
发表于 2017-6-15 20:24:46 | 显示全部楼层
机房专用精密空调冷凝系统故障处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

333

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34348
发表于 2018-5-22 10:30:48 | 显示全部楼层
飘过~看贴回贴是美德
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

299

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34243
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
虽然我知道自己差的很远,逢帖必顶就好了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )| | 技术支持

GMT+8, 2019-12-6 13:31 , Processed in 0.051447 second(s), 29 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表