冷却水系统的电磁阀故障怎么修理

[复制链接]

119

主题

119

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33388
发表于 2018-10-12 10:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却水系统在运行的时候,遇到电磁阀故障的话,就会影响制冷系统中的流量、速度以及正常使用,如果遇到电磁阀故障的话,应该怎么办呢?
电磁阀线圈短路
冷却水系统转换制热运行时,电磁阀线圈因短路而电流过大,严重时烧坏主控板上的保险丝或引起跳闸,造成整机不能正常工作。
电磁阀滑块变形
如果冷却水系统电磁阀滑块变形,即使电磁阀线圈已通电,导阀阀心也不会动作,从而导致滑块换向不到位,使阀体内部串气,压缩机内高压气体形成短循环,引起高温、高压,直至频繁热保护,之后烧坏压缩机绝缘层。对整个冷却水系统来说,截止阀高压压力向低压端泄漏,使高/低压差减小。常表现为不制冷、不制热或效果不佳。
电磁阀通电后不工作
排除方法:检查电源接线是否不良→重新接线和接插件的连接;检查电源电压是否在±工作范围-→调致正常位置范围;线圈是否脱焊→重新焊接线圈短路→更换线圈;工作压差是否不合适→调整压差→或更换相称的电磁阀;流体温度过高→更换相称的电磁阀;有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死→进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器;液体粘度太大,频率太高和寿命已到→更换产品。
电磁阀不能关闭
排除方法:主阀芯或铁动芯的密封件已损坏→更换密封件;流体温度、粘度是否过高→更换对口的电磁阀;有杂质进入冷却水系统电磁阀产阀芯或动铁芯→进行清洗;弹簧寿命已到或变形→更换;节流孔平衡孔堵塞→及时清洗;工作频率太高或寿命已到→改选产品或更新产品。
电磁阀不换向
如果电磁阀心或滑块不能动作,而固定在一个位置时,则空调器制冷或制热不能相互转换。一般常见的故障多为只能制冷,不能制热,同时引起空调器防吹冷风保护,室外机运行,室内机不吹热风,显示故障灯后停机。

回复

使用道具 举报

86

主题

304

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34156
发表于 2018-10-13 06:29:12 | 显示全部楼层
没人理我。。。。