中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

本站赞助商,制冷设备调剂商的网络名片,点击扫一扫,自动添加http://www.eszhileng.com
查看: 28|回复: 1

恒温冷却系统如何调整

[复制链接]

209

主题

209

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33674
发表于 2018-10-12 09:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在恒温冷却系统运行过程中,可靠的冷却系统有效运行是关系到制冷效果是否能够达到的比较重要的操作,所以,正常情况下,恒温冷却系统需要进行调整的,那么,怎么调整好呢?


  恒温冷却系统中除了使用循环水,还可以使用盐水,其中,盐水溶液的浓度与蒸发器的热交换有着密切关系。溶液的浓度低,结晶点温度高,热量小,制冷量小,制冷温度下降缓慢;溶液的浓度高,结晶点温度低,热量大,制冷量也大,制冷温度下降的快。所以,定期对盐水溶液进行测试,保持盐水溶液在规定的范围内,对整个制冷系统能否正常及经济运行是非常重要的。
  膨胀阀是恒温冷却系统的组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入恒温冷却系统蒸发器的重要装置,也是高低压侧的“分界线”。恒温冷却系统膨胀阀的调节,不仅关系到整个恒温冷却系统能否正常运行,而且也是衡量操作工技术高低的重要因素。
  调节恒温冷却系统膨胀阀须仔细耐心地进行,调节压力须经过蒸发器与盐水温度产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程。每调动膨胀阀一次,一般需要10~15分钟的时间后才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上。
  膨胀阀的开启度小,恒温冷却系统制冷剂通过的流量就少,压力也低,恒温冷却系统膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。根据恒温冷却系统制冷剂的热力性质,压力越低,相对于的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。按照这一定律,如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。
  为减小膨胀阀调节后的压力及温度损失,膨胀阀尽可能安装在距盐水箱入口处的水平管道上,感温包应包扎在回气管(低压管)的侧面中央位置。膨胀阀在正常工作时,阀体结霜呈斜形,入口侧不应结霜,否则应视为入口滤网存在冰堵或脏堵。正常情况下,膨胀阀工作时是很幽静的,如果发出较明显的“丝丝”声,说明系统中制冷剂不足。当膨胀阀出现感温系统漏气、调节失灵等故障时应予更换。
  如果恒温冷却系统膨胀阀发生异常情况,建议联系维修人员进行维修,以免影响恒温冷却系统的制冷效果。

回复

使用道具 举报

88

主题

307

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34178
发表于 2018-10-13 06:37:01 | 显示全部楼层
强人,佩服死了。呵呵,不错啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-12-17 23:07 , Processed in 0.088865 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表