1.设有滤毒通风的防空地下室,应在防滑通信值班室设置测压装置,测压管采用DN15热镀锌管,并在防化通信值班室的一端设置铜球阀。


2.滤毒通风的管路上设置的取样管和测压管:


(1)在滤毒室进入风机的总管上和过滤吸收器的总出风口处,设置DN15的(热镀锌钢管)尾气监测取样管,并在管末端设置载止阀。


(2)载滤尘器的进风管道上,设置DN32的空气射性监测取样管(乙类防空地下室不设)。该取样管应位于风管的中心,取样管末端应设球阀。


(3)在油网过滤器的前、后应设置管径DN15的压差测量管,其末端应设球阀。(以上的四种管,除防化值班室的测压管外,都应引到滤毒室内)


3.防空地下室的每个口部的防毒通道、密闭通道的防护密闭门、密闭门门框墙上宜设置DN50的气密性测量管,管的两端应采取战时防护密闭措施。


4.引入防空地下室的采暖管道和空调管道,在穿过人防围护结构处,应采取可靠的防护密闭措施,并应在围护结构的内侧,设置工作压力不小于1.0MPa的阀门。






5.柴油电站的通风:


(1)储油间的排风管上应设置70C°关闭防火阀。


(2)排烟管的室内部分,应作隔热处理,其表面温度不应超过60C°


(3)排烟管连接两台以上机组时,支管上应设置单向阀门。


6.穿过人防特性墙体通风管的要求:


(1)通风管穿越密闭隔墙时,密闭翼环宜采用厚度不小于5mm的钢板制作,钢板要求平整。翼环高宜为50mm。密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并与周围结构钢筋焊牢。密闭穿墙短管的轴线应与所在墙体面垂直,管端应平整。


(2)安装防爆阀门的穿墙短管应采用热镀锌钢管。焊缝应饱满、均匀、严密。


(3)密闭穿墙短管两端伸出墙面应大于100mm。


7.通风管道的制作与安装要求:


(1)人防清洁区向外的第一道密闭阀门至工程口部的管道、配件,应采用厚度3mm的钢板焊接制作。其焊缝应饱满、均匀、严密。


(2)染毒区的通风管道应采用焊接连接。通风管道与密闭阀门应采用带密封槽的法兰连接,其接触面应平整;法兰垫圈无接口橡胶密封圈。


(3)清洁区内,通风管与配件的钢板厚度应符合设计要求。当设计无具体要求时,钢板厚度应大于0.75mm。


(4)通风管及其手动密闭阀上应标注好气流方向、阀门启闭方向及开启度。


(5)通风管及所有铁件除锈后,内、外壁刷红丹防锈漆两道,外壁复涂灰色调和漆两道。


(6)手动密闭阀前的风管均用3mm厚的钢板焊接。管道与设备之间的连接法兰衬,用橡胶垫圈密封。






(7)防毒通道(或简易洗消间)内的通风短管中心,离地面350mm。


(8)超压排气活门与通风短管(或密闭阀门)在垂直或水平方向应错开布置。


(9)所有风管敝开处,应加网罩。风管与小室连接处,加弯头或导流墙。


8.滤尘器的安装要求:


(1)滤尘器安装要求平整,管道与管道之间、管道与法兰之间均应采用连续焊接,要求严密不漏风。


(2)滤尘器安装支架,托架可采用斜撑或吊装的形式。在固定支架时,须位置正确,不得斜歪、扭曲。


(3)滤尘器安装时,应将孔大的网层罩于空气进入断,滤尘器应根据要求加固。安装前、在背风面用扁钢(10×3)做井字形加固。要求扁钢点焊在滤尘器外框上,连接要求严密、漏风处用浸油麻丝及腻子填实。






9.自动排气活门的安装要求:


(1)预埋短管长度根据墙厚度而定。管内径与活门的通风口径应一致。


(2)预埋短管与法兰焊接应保证密封,不得渗漏。


(3)短管预埋前,接触混凝土面应除锈,内刷红丹防锈漆两道。管道与密闭肋采用满焊。


(4)预埋短管的法兰平面,必须保证与地面垂直,同时应保证自动排气活门的重锤位于最低处。


(5)活门安装时应清除密封面的杂物,并衬以5mm厚的橡胶垫圈,所有螺栓应均匀旋紧,防止渗漏。


10.超压排气活门,防爆超压排气活门的安装:


(1)墙内预埋的短管,应焊好密闭肋,不得渗漏。


(2)短管预埋前与混凝土接触面应除锈,内刷红丹防锈漆两道,管道与密闭肋渐缩短管,应采用满焊,要求严密布漏风。


(3)活门安装时,阀门渐扩管的法兰平面应保持垂直:阀门的杠杆应保持垂直;法兰上、下两螺栓孔中心连线保持垂直。所有的螺栓应均匀旋紧,防止渗漏。






(4)两个活门上、下垂直安装时,两中心间距应大于600mm。


11.战时使用的脚踏风机、过滤吸收器必须安装到位。防爆波活门、防爆超压排气活门均应有国家人防办定点防护设备生产许可证,产品合格证,检验报告。


12.消声器及软接头须采用耐高温材料制作。


13.扩散室中的通风管的中心线,应位于扩散室距后墙三分之一处,并设置向下弯头。


14.平时通风应与人防设计沟通,做防护密闭封堵框,顶板预埋吊钩。


回复

使用道具 举报

1

主题

339

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32850
发表于 2018-10-11 06:42:53 | 显示全部楼层
偶真幸运哦...
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-12-14 20:30 , Processed in 0.048689 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表