中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

本站赞助商,制冷设备调剂商的网络名片,点击扫一扫,自动添加http://www.eszhileng.com
查看: 36|回复: 1

多联机室外机和室内机施工要求

[复制链接]

191

主题

191

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33612
发表于 2018-10-10 09:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
多联机室外机施工要求


一、室外机基础
1.室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础 要做好防腐工作。
2.基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面 150-200 毫米。
3.基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。
4.基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。
5.室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。
二. 室外机安装位置选择
1.安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考 虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。
2.机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。
3.机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方 2 米内不应有障碍物,否则应加设导风管。


4.机组周围应留有 0.5 米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过 800 毫米。
5.机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压 线、变压器、发射塔等电磁干扰源。
三. 室外机安装
1.机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。
2.机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐 全并交专人保管。
3.室外机应摆放整齐,面板朝向一致。
4.机组与基础之间加 10 毫米厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。
5.同一行外机间距在 20 毫米以上,施工现场条件允许,考虑到散热效果和 检修方便可适当增大到 200 毫米。两行外机间应留有 1000 毫米以上的维 修空间。
6.外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损 坏阀体内的密封材料。
7.机组上方 2 米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。
8.室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话, 则叶片间距应大于 30 毫米以上,百叶倾斜角在 0—15 度内,且尽量加大 百叶窗的面积。
四. 室外机汇总管、分歧管安装
1.室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三 通配件和现场焊接三通。
2.汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。
3.第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配 管长度小于 5 米,两外机之间均油管长度小于 5 米。
4.汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果。










多联机室内机施工要求
一.室内机位置选择


1.安装位置应能够承受内机的重量及运行时产生的振动。


2.保证房间的气流组织均匀,不会产生死角。
3.内机运行时产生噪音,尤其是高静压风管机运行时噪音较大,可以考虑 安装在专用机房、楼梯间等场所。 (如有高静压风管机运行时噪音较大, 且位置已确定,无法解决,可采用加静压箱或设备外面再加隔音材料的 方法来解决)
4.考虑冷媒配管配线最短,并方便连接。
5.风管机送回风管 1.5 米范围内无障碍物,防止气流短路,送、回风不要在 同一侧。
6.内机安装位置确定后,一定要得到甲方确认,以免出现问题时各方推诿 扯皮。
二. 室内机的安装高度
1.室内机的安装高度直接影响到空调效果,尤其是冬季制热时,高度太高 热风吹不下来。
2.2 匹嵌入机不应超过 2.7 米,3 匹不应超过 3 米。
3.卡式机、风管机风口离地面不应超过 3 米。
4.当高度超过以上要求时,应提高机组静压加装辅助电加热。
三. 室内机安装
1.开箱检查机组有无损伤,随机附件和技术资料是否齐全,并有专人保管。


2.吊架安装平稳、牢固,吊杆不应自由摆动,当吊杆长度大于 3 米时,应 采用角钢作吊杆或加防晃支架。
3.吊杆与托盘相连应采用双螺母紧固,下面加弹簧减振垫圈。


室内机检修口
1.室内机附近必须预留检修口,能够方便的进行电机、电脑板的拆卸维修。


2.检修口尺寸必须大于 400×400 毫米。
五. 室内机风系统
1.室内机与风管的连接应采用软连接,防止振动及噪音传到风管及室内。
2.高静压风管机应加静压箱,以降低风机噪音。
3.风管机必须要做回风管,不能省掉。
六. 空调风口
1.风口材质主要有铝合金、木质、塑料 ABS 等三种,在湿度较大地区,不 推荐采用铝合金风口,夏季制冷时易产生结露现象。必须选用铝合金风 口时,应对风口做妥善保温处理。
2.风口安装考虑与装修配合,尽量保证风口在装饰面中心或对称。
3.送回风口间距适中,太小易形成短路,应保证送回风口在同一房间,否 则易形成气流断路。
4.风口固定螺丝不要固定在风口外表面,应尽量固定在风口侧面上。
5.风口安装位置过高(超过 4 米) ,建议选用旋流风口或球形风口,以保证 制冷制热效果。
6.回风口应加装过滤网,以防止回风风速高,噪音大,回风口面积应大于 送风口面积的 1.3 倍。
7.安装嵌入机面板不能用手直接转动或推拉导风板,防止导风板连接件脱 落或损坏。
七. 室内机安装后检查
1.检查室内机接水盘内是否有异物或脏堵,如有,予以清理。
2. 用手转动风机叶轮,是否有卡涩或异常声音,如有异常,及时维修。
3.送电试运转,检查风机、水泵、电子膨胀阀、线控器、指示灯是否正常, 如有异常,予以维修或更换。
4.吊装后给予设备的保护,防止灰尘或异物进入送风和回风口。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-12-14 20:47 , Processed in 0.040968 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表