冷凝机组电气连接注意要点

[复制链接]

12

主题

12

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33047
发表于 2018-7-12 16:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷凝机组电气连接注意要点


   在进行电气连接前,用户必须检查动力电源的电压、相数、频率、容量是否和机组及其它电气设备相匹配,并根据各部件的电功率相应配置足够容量的电气部件。另外应注意压缩机铭牌上的代码或压缩机接线盒盖上的接线图,以确认压缩机电机的电源连接和启动方式。CW1标准系列冷凝机组的适用电源一般为380~420V±10%/3/50Hz。通常用户应配置合适的控制系统以适应各种可能的运行工况。所有电缆应穿入护套管,系统中所有金属部件的外壳包括金属护套管必须可靠接地。
开机准备
     在完成制冷系统的气密性试验、抽真空和加注制冷剂以及连接电气系统后,应继续完成如下步骤才可进入试运行阶段。
1) 确认电源及电气控制箱各部件已正确配置,各金属壳体已可靠接地。
2) 确认各部分电缆已正确连接,回路中无短路或开路。、
3) 确认冷凝器水路已可靠接通。
4) 确认冷凝机组及系统制冷剂管路上所有手动截止阀均处于开启状态。
5) 旋转热力膨胀阀预紧力调节螺杆使膨胀阀保持较小的开启度。
      冷凝机组启动后应密切注意压缩机运行情况,如吸/排气压力及温度、压缩机油位等。一旦出现异常应立即关闭机组并检查异常情况。用户可记录下机组试运行的前24小时的压力、温度等数据,用以判断机组的运行状况。