制冷剂管路抽空注意事宜

[复制链接]

12

主题

12

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33047
发表于 2018-7-12 16:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
制冷剂管路抽空注意事宜


系统和气密性试验后必须抽真空。
1.制冷剂管路应抽空两次,第一次抽空时压缩机截止阀如何气密性试验过程中保持关闭;然后打开压缩机截止阀将包括压缩机在内的整个系统再次抽真空。
2.两次抽真空之间可加入适量制冷剂以吸收管路内可能存在的水分。
3.建议从系统的低压侧(吸气管路)和高压侧(冷凝器截止阀)安装抽真空工艺阀,并从高低压侧同时抽真空。4.注意应使用专用真空表,且真空表应尽量远离真空泵的吸气口。
5.不允许用压缩机自行抽真空,因为润滑油可被系统中可能存在的水分污染,而且真空度也不能达到要求。
6.抽真空连接管道应选用足够的内径,尽量短且不能有急剧弯曲或狭窄的地方。
7.抽真空操作时应格外仔细准确,否则系统内部的残余空气将使润滑油在高温排气下结碳进而影响润滑质量;并且空气中存在水分可腐蚀金属,分解润滑油及形成酸性物质,这种情况在高的排气压力/温度先将加速形成。