格力中央空调安装的详细解析


一、室内机吊顶
1.室内机采用防尘保护
采用专业的防尘袋包裹室内机,防止灰尘和杂物进入室内机,从而影响使用效果。
2.室内机定位
根据设计图纸确定安装位置,并用全螺纹吊杆固定在天花板上。
3.双螺母固定室内机
一是防止松动,更稳固室内机;二是避免因为螺母松动导致机器产生共振而发出噪音,影响用户的生活。
4.专用螺帽
使用专用螺帽,防止因空气接触而生锈,防止撞击,又美观。
5.室内机安装保持水平
室内机需要水平安装,如果安装不平就会导致排水不通畅,存在漏水的隐患;还会在使用的过程中产生噪音。
6.室内机安装位置需符合标准
室内机的标准安装时离顶部20mm以上,防止产生噪音,预留室内机的移动空间。检修空间需要预留300mm以上,方便安装以及后期的检修。
二、室外机安装
1.室外机安装位置保证足够的换气空间和检修空间
足够的敞开空间可以保证通风顺畅,能保证热风能够排到室外,室外温度的风能被吸进去,排放不回流。
2.室外机的基础、防震以及固定都要符合规范
安装室外机的时候,需要谨记,在室外机的底部铺设防震垫。避免产生噪音,影响用户的休息。
三、冷凝水管施工
1.冷凝水管保温层的厚度因≥9mm
冷凝水管的保温层的厚度应该≥9mm,才能确保保温效果。
2.辅助排水管需要保持平直
辅助排水管需要保持平直,如果排水管弯曲,就极易积水,会出现开裂漏水的现象。
3.冷凝水管不能接入污水管,不能”T“字形对冲连接
”T“字形连接容易产生对冲,导致排水不畅,水倒流会使格力中央空调系统受损,影响使用。
4.内机边上安装排气孔
室内机边上安装排气孔,有利于排空水管中的空气,让排水更通畅,不会形成气堵,造成漏水;排气口的开孔方面不能朝上,以免杂物进入管道内。
5.冷凝水管和冷媒管分别固定
这两者分别固定,能减轻管道的受重,防止管道个保温的变形,有利于后期的维修。
格力中央空调安装的详细解析
四、冷媒配管施工
1.冷媒管及时封口
冷媒管切断后或者施工过程中应该及时进行封口,做好防尘的措施,避免杂志的侵入,影响格力中央空调的使用效果。
2.冷媒管保温
保温这点至关重要,保温层的厚度会直接影响隔热性能和保温的持久性。要求冷媒管保温层的厚度达到15mm以上。
3.铜管保温严密
冷媒管不能裸露在外面,因为裸露在外的管道容易被氧气腐蚀,也会影响格力中央空的使用效果。
4.冷媒管间距≤1000mm
为了减轻电杆的拉伸力,延长电杆的寿命,对铜管的固定一定要更加稳固,所以,冷媒管的间距需要小于1米。
5.冷媒管走向横平竖直
保横平竖直,可以减少格力中央空调运行的过程中产生的阻力,从而让格力中央空调的制冷效果达到最佳化。
6.分歧管水平安装
如果,分歧管安装不在同一个水平面上,就会很容易引起偏流,就会影响使用效果。
7.分歧管前后保持500mm以上的直管
如果分歧管不按照这个标准安装,容易导致制冷媒偏流,产生异常的噪音,同样也会影响格力中央空调的使用效果。
五、信号线安装
1.电源线和信号线保持50mm以上距离
保持50mm以上距离,是为了避免互相干扰。
2. 系统信号线采用一进一出的连接方式
系统信号线采用串联的连接方式,并且需要用套软管进行保护。
六、充氮保压
1.冷媒系统进行气密保压试验24小时以上
冷媒系统按规范进行气密试验,氮气压力须要达到3.5MPa,保持24小时以上,保证系统密闭性。

回复

使用道具 举报

7

主题

211

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33886
发表于 2018-7-13 07:06:14 | 显示全部楼层
可是今天早上的小轮又给 降权了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-11-19 00:36 , Processed in 0.051939 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表