一台新机器、装上就不能用。 是卖到外地去了、当地售后去了七班维修师傅,最后判断系统进水。经理第二天找人拉着我走高速一百多公里去看看。   具体不说了..  言归正传


到地方、显示H3 “压缩机过载保护”高压 低压基本正常,粗管烫手,电流高,放完制冷剂“放的时候感觉系统喷出来的有少许冰晶,不敢确认”抽真空定量加氟。压缩机声音不对、听着像低压过低,声音咔咔的..“大机器收氟的时候时间过长、会出现的声音 ” 果不其然之后显示显示E3“低压保护”  应该就是进水了。  在这地方.. 人生地不熟的没办法修啊。   给经理打电话 让当地修吧,进水了可待几天修。。  经过不说了、毕竟也不是写故事的。给用户换外机。 这台机器 拆回本地,下面是维修过程




先用氮气清洗冷凝器、 四通阀组件、毛细管组件,基本无水。
压缩机放油




那个垫子上红圈圈着的就是水。 水分基本上都在压缩机和气液分离器里面。
放绝招了。。。    电磁炉、


把气液分离器放到电磁炉上。加热,开启氮气慢慢吹着、 大家看到那个白烟了吧。  油预热是不会有烟雾的、 里面还有噼里啪啦的声音就像炒菜时候热油锅里遇水一样的声音。  加热了好长时间、终于没声音了、也不再出现烟雾了。  
压缩机同上、启动电磁炉、 最好启动压缩机、 让压缩机充分起热 水分蒸发、


最后加冷冻油、 倒出来的时候我倒到瓶子里了、 把废冷冻油倒掉、  加上一样多的冷冻油。把机器组装起来 “R22和R410A 的冷冻油是不同的、不能混用。否则系统容易变质、造成压缩机损坏。”


提了一台新内机、 连接管路。 定量加氟 试机  机器出现E4  排气保护。 压缩机电流大,过热,造成排气保护。 果然没那么容易就修好、   穿上过滤器、 用的变色硅胶。拔掉四通阀、 一直制冷。 期间换过好几次硅胶,直至硅胶颜色没有变化。机器试机正常。  


回复

使用道具 举报

15

主题

263

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34056
发表于 2018-6-27 06:43:35 | 显示全部楼层
问天地,世间谁主沉浮,   看江山,我自独揽美色。   笑江湖,刀光剑影无数,   叹世人,痴迷一生不悟!   天蓝衣,如玉朗,一路走来一路忙,   入长安,过洛阳,济南万千美娇娘,   我自独享!   待他日,回首望,天涯何处是故乡,   却见那,万紫千红竟争放,好一副,百花仙女伴风朗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

376

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33016
发表于 2018-7-10 14:09:29 | 显示全部楼层
最近比较倒霉
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

127

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33527
发表于 2018-7-31 10:37:01 | 显示全部楼层
原来...发神经是这样的啊...
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

142

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33567
发表于 2019-1-26 16:44:22 | 显示全部楼层
谁是谁生命中的过客,谁是谁生命的转轮,前世的尘,今世的风,无穷无尽的哀伤的精魂.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2019-2-23 17:16 , Processed in 0.060140 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表