编号:020210
机器型号:KFR-50LW/FBPY               
故障现象:制冷效果差,运行频率不能升高。
原因分析:由于该空调器刚开机就一直低频运转,分析应是传感器原因,将传感器侵泡在约40℃的水中压机仍未提高运行频率,初步判断为室温传感器或开关板温度灵敏失灵,取下室温传感器测量阻值大小,在室温和水中阻值变化正常,判断为开关板引起,更换控制开关板后试机正常。压机运行频率开始为三格,约十分钟后,逐渐增加为四格和五格。同时风速增大制冷正常。
解决措施:更换控制开关板。
经验总结:导致运行频率低的主要原因可能有几个方面:1、设定温度与室内温度差小频率会下降。2、排气温度较高。3、压机电流大。4、电源电压低。5、室外环境温度大于45度,测试运行72HZ显示正好是三格。


编号:020211
机器型号:KFR-50LW/FBPY               
故障现象:制冷时工作3分钟后,整机保护,停止运行。
原因分析:开机检查,整机保护时显示P02,室外机故障诊断指示灯显示为IPM模块保护,更换模块试机整机还是保护,测整机运行电流,在运行中逐渐上升后整机保护,于是怀疑压缩机本身及其负载故障,测低压压力出现故障时并无变化,确定系统正常,在检查过程中,突然发现压缩机接线端子处冒火花,并有糊味,经查明为接线端子有脏物导致三相电流不平衡使模块保护。
解决措施:清除压缩机接线端异物
经验总结:自检代码提供出可能故障部位,要想起到事半功倍的效果,必须还对整机进行有效的检测分析。


编号:020212
产品型号:KFR-50LW/BPY               
故障现象:“P01”保护
处理过程:故障代码为室内外机通讯不上保护,检测室外机无脉冲信号输出到内机,该类问题大多数为室外电源板电解电容击穿或光电耦合器损坏,经查为光耦击穿。
解决措施:更换外主板。
经验总结:电容击穿会造成电流大,PTC发热,眼看手摸,测量更准确。


编号:020213
机器型号:KFR-50LW/BPY
故障现象:开机工作不到10分钟,整机停且出现两个故障代码P2、P9。
原因分析:根据故障代码应是模块保护、排气温度保护故障,经检查,室外电源板有指示灯,直流输出310V电压正常,模块输出5V、12V正常,判定模块正常,检查排气温度传感器阻值正常,检查U、V、W三端电压,发现电压不一致,且相差较大数值,判定电源板有故障。
解决措施:更换室外电源板,试机正常。
经验总结:故障代码显示的故障并不一定就是模块本身故障,维修时要根据各点参数值逐步检查,切勿随意更换配件。


编号:020214
产品型号:KFR-50LW/BPY               
故障现象:遥控关内机外机不停,外机运行3~5分钟左右开始自动显示P01,死机。
处理过程:发现故障后怀疑外主板问题更换后未能解决,后更换外电源板,最后更换室外机电控盒仍未能解决。仔细检查发现随机管道铺设在地下且经过澡堂,长时间浸水,故怀疑内外机连接线间存在干扰,试更换后试机故障排除。
经验总结:对信号线漏电干扰问题,要认真分析测量。


三、I1变频(03)


编号:020301
产品型号:KFR-32GW/I1BPY                 
故障现象:开机2分钟左右,室内风机停机,导风板自动合上,所有指示灯闪。
处理过程:根据判断线路板坏,更换室内主板、室外电源板后,开机第一次故障现象排除,但再次开机时,故障依旧一样。再检查室外电源板光耦1脚与2脚无电源输出,再测另一个光耦的脚与2脚无波动,既是室内与室外通信不能联系上,用万能表测室外板上的12V电压正常,5V电压偏低,但在待机状态下室外主板上的指示灯不亮,正常是有灯亮的。再用万能表测主板上的贴片电容发现有一个漏电。
解决措施:更换室外主板
经验总结:由于变频机的压缩机变化范围广,室内外机运行状态信息传递很快,出现保护信息相对机会较多,在维修时一定要对变频机的元件性能特点加以了解,才能提高工作效率。


编号:020302
机器型号:KFR-32GW/I1BPY            
故障现象:一开机四个灯闪
故障分析:四个灯同时闪是室内外机通信保护,经检查模块P和N之间没有310V直流高压电压,向上检查发现整流桥有输入无输出,判断为整流桥坏,更换整流桥后空调开始工作,但十分钟左右,化霜灯亮、运行灯闪,又出现压缩机顶部温度保护,检查发现室内低压接头慢漏,造成系统少氟。
解决措施:处理漏点,加氟后试机一个小时空调工作正常。
经验总结:在维修过程中,在同一台机器上遇到几个故障是很正常的,但我们要依据故障现象仔细分析,冷静处理。


编号:020203
机器型号:KFR-32GW/I1BPY              
故障现象:所有灯闪,E1保护
原因分析:该机指示为室内外通讯不良,测量S、N之间有直流电压24V,判定为外机电控故障,打开外机检修,外机主控板无指示,测电源板有+310V输出,模块输出端无+5V,判定为变频模块内部损坏。
解决措施:更换变频模块
经验总结:室内外通讯故障不一定是通讯线路问题,模块损坏后,无法给室外主板提供5V、12V电压,外机CPU无供电,无法处理内机送来的通讯信号,产生E1保护。


编号:020304
产品型号:KF-26GW/I1BPY           
故障现象:开机不到三分钟,内机停止工作,灯闪,外机不工作。
处理过程:上门检查时,发现通电不能制冷,室内机正常运转,当室外机运行10分钟左右,室内机出现故障。经检查,外机背面安装位置离墙太近,回风不良散热效果差。
解决措施:重新安装外机。
经验总结:变频机高频运转时负载很重,对室外机散热要求较高,安装时要特别注意。


四、直流变频(04)
编号:020401
机器型号:KFR-32GW/BP2Y            
故障现象:开机2分钟显示P1,不启动。
原因分析:P1为风机风速失控,观察室外主控板上的LED指示灯不是正常的开机状态,中间L2不亮,其它的三个灯均亮,经查故障代码为室外直流风机失速保护,更换室外风机后,试机运行正常。
解决措施:更换室外电机
经验总结:由于该机器型号是全直流变频机器型号,其内外电机均有反馈信号到主控板,维修时切不可看到风速失控就以为一定是内电机问题,要认真观察故障现象,确定故障范围,再考虑是否更换配件。


编号:020402
机器型号:KFR-32GW/BP2Y            
故障现象:不制冷,显示P0
原因分析:故障指示P0为室外机过流保护,打开外机看指示灯LED2灯亮,LED3灭,故障指示为模块保护,测模块阻值及输出电压+5V均正常,当测量压机绕阻有一组为短路,打开发现为0,打开压缩机柱有一阻碳化短路。
解决措施:用沙子打磨接线柱,更换接头。
经验总结:模块保护不一定就是模块问题,压机接线柱处因过热,氧化皮太厚,因此表现为短路,维修时在判断时一定不能遗漏此处。


五、普通变频机(05)
编号:020501
产品型号:KFR-32GW/BPY         
故障现象:空调能制冷,室外电流声很大
处理过程:用户反映室外电流声很大。经维修人员上门检查,发现是室外机电抗器电流声很大引起,更换电抗器,拧紧固定螺钉后,故障排除。
解决措施:更换电抗器
经验总结:对噪声应认真分析其噪声源,在更换零件前应先检查螺钉是否拧紧。


编号:020502
产品型号:KFR-45GW/BPY           
主要故障:定时灯、化霜灯、自动灯、工作灯、同时快闪,整机不能工作上门检查电源220V正常,室外电源板整流后的直流300V正常。空调工作为办公环境。当空调工作一会(制冷),或有时开机2分钟后出现定时灯、化霜灯、自动灯、工作灯、同时快闪,显示故障代码是室内外通讯故障。室外控制板上的LED快闪,怀疑是室外机控制部分有故障,更换室外电源板、控制板、模块后故障依旧。之后更换室内机主控板故障仍未排除。 用户反应空调在时间过21:00钟以后运行相当正常。由此判定空调是由于干扰引起的通讯故障。观察用户环境,空调工作在办公环境,周围有很多电脑,估计可能由于多台电脑开启后使用户电源的质量变差,存在比较多的高次谐波干扰。因空调的通讯信号是串行通讯,如果电源存在峰值很高的高次谐波,使空调的通讯质量变差,空调就很容易出现室内外通讯故障了。
解决措施:在空调的市电电源进线端绕上磁环。
经验总结:电源干扰引起的空调内外通讯故障,在维修中检测和判断是有一定的难度。这就要求我们维修工首先对空调的结构要熟悉,对空调的电路工作原理要了解。


编号:020503
故障现象:一台KFR-36GW/BPY空调器,模块过电流,通讯故障。  
故障分析:模块过电流保护,首先检查功率模块正常,查压机压力均正常,查功率模块PU之间的310V直流电压,刚一开始时正常压机转,过一会310V直流电没有了,进一步检查,发现PTC发热,检查阻值不正常,造成外板没有工作电压产生通迅故障。PTC阻值变化,造成模块过电流,使电脑板没有电产生通迅故障。
解决措施:更换PTC后试机正常。
几十种美的变频空调经典维修案例
变频空调相对定频空调维修起来难度较大,要求维修人员必须熟知电路,制冷系统的知识,为了让大家对变频空调维修有更深入的了解,我们搜集了大量的美的变频空调维修案例,供广大维修同行作为参考,希望能真正的帮助到大家。

回复

使用道具 举报

11

主题

109

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33452
发表于 2018-6-23 07:12:51 | 显示全部楼层
@,@..是什么意思呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

344

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34369
发表于 2018-7-12 17:23:32 | 显示全部楼层
哈哈 小心被她看见哦~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-11-18 11:54 , Processed in 0.038589 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表