以自行设计的实验台为例, 通过测定上送单侧下回气流组织形式下的粒子浓度, 介绍了适合于小面积1000 级无尘车间的这种新型气流组织形式。分析了新型气流组织下换气次数。对这种气流组织形式在小面积无尘车间中的应用作了可行性和经济性分析。


1  问题的提出
《洁净厂房设计规范》GBJ 73 —84 规定:1000 级无尘车间送风方式为孔板顶棚送风, 条形布置高效过滤器顶棚送风或者间隔布置带扩散板的高效过滤器顶棚送风。回风方式为相对两侧墙下部均匀布置回风口回风, 换气次数不小于50 次/h 。这种送、回风方式可造成室内良好的气流流型, 室内大部分区域(包括人的工作区)处于主流区, 要求的洁净度指标可在较小的送风量下达到。显然, 它是一种比较理想的气流流型。
然而, 1000 级无尘车间是乱流(非单向流)无尘车间中最高的洁净度等级。这种无尘车间往往面积较小, 且被套在一个大的洁净度较低的房间内。对于这种独立的、分散的、小面积的无尘车间, 它的气流组织形式应该如何呢?
该实验台布置如图1 。