中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

本站赞助商,制冷设备调剂商的网络名片,点击扫一扫,自动添加http://www.eszhileng.com
查看: 12|回复: 2

电梯空调新买两器装配后加冷媒调试方法

[复制链接]

14

主题

14

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33051
发表于 2018-6-13 10:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电梯空调新买两器装配后加冷媒调试方法


一、          器件准备:1.抽真空泵一台



2.点温计一个(或带温度计的万用表一个)。
3.冷媒R22一瓶。
4.电子台秤一台。
5.待检空调一台。
6.两端焊有接头的毛细管一套

7.抽真空用的接头2个

8.组合表阀(压力表2个、针阀2只)
二、调试工具检验:
a.压力表的校准与检验
电梯空调新买两器装配后加冷媒调试方法
b.温度计的校准和检验:用高低温点检器对温度计进行点检。

三、加冷媒调试步骤
1.          从未待加注冷媒的空调机组上取下过滤器和毛细管。如图所示在高压管(黄色软管边的这条)和低压管维修工艺口处(后面蓝色软管连的那条)各焊一条带毛细管的针阀。 电梯空调新买两器装配后加冷媒调试方法

空调机组的接毛细管铜管和冷凝器接过滤器的那条铜管各焊上一个针阀后分别接抽真空泵抽空接头。各器件连接如上图所示:
2.          开始抽真空时间约30分钟,抽真空-0.1MPA,停止抽真空,取下抽空接头。
3.          将两端有接头毛细管一端接头与接毛细管铜管对接,另一端与冷凝器接过滤器的那条铜管连接,拧紧螺母。 电梯空调新买两器装配后加冷媒调试方法


4.          将两表头的蓝色软管连接器与低压端维修口的工艺管接头连接;将黄色表头的连接软管与高压管针阀连接。红色压力表的中间软管连接器与冷媒罐口连接。
5.          对于维修机要通电预热15到20分钟,避免压缩机吸入液体冷媒,引起液压缩。(新机初次加注前也建议通电预热数分钟)。
6.        排空气:小开表头低压冷媒阀门,用六角7字批逆向松开一处针阀,放气5S钟,再拧紧。电梯空调新买两器装配后加冷媒调试方法


  7.开启制冷剂阀门开始加冷媒,
通电继续运行系统,将空调置于制冷高速风状态,微调加注的量,观察蒸发器铜管有结霜为正常, 手摸吸气管和排气管要有一冷一热明显温差,这说明压缩机已工作。边加注边观察真空压力表的压力,压力表指针对于R22系统,蓝色压力表头在夏天室温高时指针至4.6~5bar,约5.1kg/cm2,冬天4.5bar,对于R410A系统在8-10bar,则停止加注。
用称重法取得冷媒的重量,对于1匹机R438A系统我们实际称重0.52KG,R22取0.65KG,小1匹机R410A取0.42KG.
如加多了则放掉一些冷媒。加多了或加少了制冷量都会较小,加得适量则有适量的制冷量,可得到最大可能的能效比EER(BTU/W),最长的设备寿命。
加注完成后,关闭冷媒瓶开关,取下黄色软管。
8.          继续通电运行系统,定时进行测试高压管、压缩机外壳、冷凝器盘管、出风口回风口温度的温差△T,并做好记录。
9.      技术要求:
●      排气管温度最大值120℃,排气温度目标值:82~90℃。温度高,可适当减短毛细管长度或追加冷媒量,反之加长毛细管或放掉一点冷媒。
      分析:
当制冷剂太少时,压缩机运转产生的热不能被充分带走,而越聚越多,从而使 压缩机排气管的温度升高。
●   压缩机外壳温度≤76℃。
●   冷凝温度参考值43~53℃。目标值:出口比中部要低5-10℃。冷凝温度要高于环境温度2-3℃,才能进行热交换。
●   蒸发器温差△T6~10℃。△T过大,则可减短毛细管,追加冷媒,△T过小则加长毛细管,减少冷媒。
  以下是实际测试的两种冷媒系统工况:
环 温25℃
高压排气管
压缩机外壳
冷凝器盘管
出风口与回风口的△T
R22
≤92℃
≤76℃

10℃
R438A
≤63
≤71℃

10℃
R438A冷媒所需工作压力低,因而排气温度低 ,减轻了压缩机的负担,有可能延长压缩机的寿命。
调试过程注意检查毛细管有无结霜,因没加接过滤器若结霜也算正常现象,这时应停止通电,避免冰堵,而不能制冷。
对于已排放冷媒的空调系统,在重新加注冷媒时,还需先加冷冻油。
系统追加冷冻油量=制冷剂添加量× 22.6ml。
举例:R22系统:0.65KG×22.6≈15ML,实际应用15~25ML,约冷冻油瓶盖3盖。


回复

使用道具 举报

85

主题

364

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32891
发表于 2018-6-14 07:04:07 | 显示全部楼层
膜拜楼猪,膜拜小米,膜拜楼猪,膜拜小米。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

55

主题

361

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32906
发表于 2018-7-10 14:25:42 | 显示全部楼层
你给我一滴眼泪,我就看见了你心中全部的海洋 一年老一年,一日没一日,一秋又一秋,一辈催一辈 一聚一离别,一喜一伤悲,一榻一身卧,一生一梦里 寻一夥相识,他一会咱一会 那一
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-8-20 13:17 , Processed in 0.042723 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表