干式蒸发器VS满液式蒸发器


   目前螺杆冷水机组主要采用两种蒸发器,分别为干式蒸发器和满液式蒸发器。干式机组的技术非常成熟,且运行稳定;而满液式机组技术也很成熟,但是运行稳定小相对较低,尤其是低负载工况。下面就两者的技术设计和相关使用问题做一个详细的比较。
比较
干式蒸发器
满液式蒸发器
适用能量
10~4000kW
400kW以上
适用场合
负荷任意变化,无限制
负荷稳定
效率
4.3~4.85
4.8~5.5
制冷剂充注量
充注量少
充注量多,约为干式的1.8~2.5倍
稳定性
非常好
比干式机组略差
节流系统
热力膨胀阀或电子膨胀阀
电子膨胀阀或孔板
控制系统
PLC
PLC
冷冻油
SUNISO 5G(矿物油)
CPI-320/CPI-150(合成油)
投资成本
略低
略高
运行费用
较高
较低
维护成本
维护费用低
维护费用为干式机组的至少2倍
综上,建议:对于用户的330kW的机组采用干式蒸发器、对于2000kW的机组,可以采用干式机组也可以采用满液机组。
如果用户的负荷比较稳定,对于2000kW的机组建议选用满液式冷水机组。