中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

本站赞助商,制冷设备调剂商的网络名片,点击扫一扫,自动添加http://www.eszhileng.com
查看: 20|回复: 2

满液中低温冷水机组安装、操作及维护手册 --A

[复制链接]

14

主题

14

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33051
发表于 2018-6-13 10:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
满液中低温冷水机组安装、操作及维护手册 --A


1.          机组操作
6.1.             机组调试
机组安装工作完成后,业主应对安装工作进行全面检查。填写《螺杆冷水机组调试申请表》发送给南京五洲制冷集团有限公司当地的服务办事处或总公司售后服务部或与销售经理要求调试。在接到客户调试申请后,南京五洲制冷集团有限公司将派出专业服务人员进行调试(调试需要在客户的配合下进行)。
6.1.1.          调试前的检查项目
6.1.1.1.    检查机组周围是否按安装维护手册或随机图纸要求保留一定的维护空间;机组是否有明显的安装损坏;机组的基础是否水平;机组是否已进行了隔振处理(放置橡胶减振垫或弹簧减振器)。
6.1.1.2.    检查冷冻水管是否已经连接到冷水机组、空气处理单元或用户工艺末端和冷冻水泵;冷却水管是否已连接到冷水机组、冷却水泵和冷却塔;补水管是否已连接到冷却塔。尤其需要注意的是:当冷冻水系统末端有n个反应釜或者是n个盘管之类时,需要确认每一个反应釜或盘管的进出应有旁通阀门可以关闭,一旦该反应釜不用时可以关闭进出反应釜的阀门、同时打开旁通阀门,而基本不影响总的冷冻水流量;否则,反应釜的关闭却没有水路的流动非常容易造成冷冻水流量过低从而造成机组低压过低、吸气带液、排温过低最终可能引起压缩机抱轴,请务必关注此条。
6.1.1.3.    检查水流量开关、隔离阀(蝶阀或截止阀)、水流平衡阀(或旁通阀)、水过滤器、止回阀、压力表、温度计、自动排气阀等是否已经安装;水路上是否已经安装放水放气阀;安全阀、排气管是否已经连接到室外安全的地方。
6.1.1.4.    检查冷冻水管、冷却水管是否已经冲洗干净;冷却塔、水池等与外界相通的部位是否有杂物。
6.1.1.5.    检查启动柜是否由南京五洲制冷集团有限公司提供或认可;电源进火线是否已经与控制柜连接;启动柜是否已经安装并已与控制柜内部连线(仅指启动柜地坪安装时);控制柜是否已与水流量开关连锁;控制柜是否已与水泵连锁(如果需要);控制柜是否以与冷却塔连锁(如果需要);水泵是否已经完成电源接线;冷却塔已经完成电源接线;检查动力电缆的容量是否足够;信号线路(低于24伏)是否与高压(高于24伏)已经分开走线。
6.1.1.6.    冷却塔风机、水泵是否已经进行过运行检查;水系统中是否已经排掉空气;管路过滤器是否已经进行过清洁;管路系统水量是否已经充足。
6.1.1.7.    真空泵、干燥氧气、制冷剂等调试用器材是否已准备(仅用于现场需充注制冷剂时)。
6.1.1.8.    安装公司和客户代表是否可在调试期间参与电子接线及机组调试工作。
6.1.2.          调试过程的工作项目
总则,这是满液机的主要设置参数,一般以此为准,如果觉得不合适,请斟酌并电话确认。



总则,这是满液机的主要设置参数,一般以此为准,如果觉得不合适,请斟酌并电话确认。
制冷剂
过热度
加载时间间隔
加载时间
卸载时间间隔
卸载时间
回油时间
回油间隔
电子阀初始开度
R22
20
15
2
15
2
30
5
0.4
制冷剂
油低满载时间
高压卸载设定
卸载回差
高压保护设定
高压保护回差
引射时间
引射间隔
防冻温度
R22
60
17
1
18
3
20
20
4
制冷剂
油泵停压力
油泵停压差
比例
积分
阀强制开大值
阀复位压力
电流卸载值
电流停机值
R22
5
2
-0.5
4.6
3.8
4.2
≈最大电流×0.9
最大电流
制冷剂
过热度
加载时间间隔
加载时间
卸载时间间隔
卸载时间
回油时间
回油间隔
电子阀初始开度
R134a
12
15
2
15
2
30
5
0.4
制冷剂
油低满载时间
高压卸载设定
卸载回差
高压保护设定
高压保护回差
引射时间
引射间隔
防冻温度
R134a
60
11
1
11.5
2
20
20
4
制冷剂
油泵停压力
油泵停压差
比例
积分
阀强制开大值
阀复位压力
电流卸载值
电流停机值
R134a
5
2
-0.5
4.6
1.8
2.1
≈最大电流×0.9
最大电流



回复

使用道具 举报

83

主题

156

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33590
发表于 2018-6-14 07:01:40 | 显示全部楼层
很不幸的又给干下去了
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

327

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32797
发表于 2018-7-15 19:38:31 | 显示全部楼层
其实今天baidu 又 抽风了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-8-18 22:27 , Processed in 0.041300 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表