一、冷库系统运行正常工况
*压缩机吸气温应比蒸发温度高5-15℃;     
*压缩机排气温度r22系统不得超过150℃;
*压缩机曲轴箱油温最高不得超过70℃;
*压缩机吸气压力应与蒸发压力相对应。
*r22水冷系统不得超过18mpa;
*压缩机油压比吸气压力高0.12-0.3mpa;
*经常注意冷却水量和水温,冷凝器的出水温度应比进水温度高出2-5℃为宜;
*经常注意压缩机曲轴箱的油面和油分离器的回油情况;
*压缩机不应有任何敲击声,机体各部发热应正常;
*冷凝压力不得超过压缩机的排气压力范围。
*以上为半封活塞系统参数,仅做参考!


二、冷库系统的运行调整
膨胀阀是制冷系统的四大组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置,也是高低压侧的“分界线”。它的调节,不仅关系到整个制冷系统能否正常运行,而且也是衡量*作工技术高低的重要标志。


三、例如:所测冷库温度为-20℃,蒸发温度比冷库温度低5℃左右,即-25℃,对照《制冷剂温度压力对照表》(以r22制冷剂为例),相对应的压力为0.1mpa表压,此压力即为膨胀阀的调节压力(出口压力)。如果没有压力温度对照表的小伙伴,可以关注奥雪制冷,奥雪制冷会提供多种制冷的温度压力对照。


四、由于管路的压力和温度损失(取决于管路的长短和隔热效果),吸气温度比蒸发温度高5-10℃。调节膨胀阀必须仔细耐心地进行,调节压力必须经过蒸发器与库房温度产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程。每调动膨胀阀一次,一般需15-30分钟的时间才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上。压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的重要参考参数。


五、膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。


六、这里奥雪制冷特别提示,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大,如果液体蒸发过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机。


七、为减小膨胀阀调节后的压力及温度损失,膨胀阀尽可能安装在距冷库入口处的水平管道上,感温包应包扎在回气管(低压管)的侧面中央位置。


八、膨胀阀在正常工作时,阀体结霜呈斜形,入口侧不应结霜,正常情况下,膨胀阀工作时是很幽静的,如果发出较明显的“丝丝”声,说明系统中制冷剂不足。


九、压缩机的油温过高:
1、压缩机的吸排气温度过高。
2、润滑油太脏或油质太差
3、压缩机机件磨损严重。


十、压缩机的排气压力过高:
1、系统中不凝性气体(空气)过多。
2、冷却水量不足或水温过高。
3、冷凝器太脏,结垢过多。
4、系统中制冷剂过多。


十一、冷凝压力和冷凝温度过高。
1、冷凝器冷却水量不足或水温过高。
2、冷凝器太脏,结垢过多。
3、系统中不凝性气体(空气)过多。
4、系统中制冷剂过多。
5、冷凝器的传热面积配置过小。


十二、冷库系统常见故障
压缩机的排气温度过高:
1、吸气压力过低,吸排气压差过大(气缸压缩比大),膨胀阀的开启度小,调节压力低。
2、吸气温度过高,即吸气过热度大,吸气管过长或保温效果差。
3、冷却水量不足或水温过高。
4、系统中不凝性气体(空气)过多。
5、冷凝压力过高,相应的冷凝温度也高,引起排气温度升高。
6、压缩机气缸或阀组故障。


回复

使用道具 举报

20

主题

104

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33423
发表于 2018-6-14 07:02:35 | 显示全部楼层
膜拜楼猪,膜拜小米,膜拜楼猪,膜拜小米。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

62

主题

159

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33597
发表于 2018-7-11 09:25:48 | 显示全部楼层
原来还有这么多内幕啊,长见识了,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-10-19 15:44 , Processed in 0.054719 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表