影院设计(空调及通风系统)---A

[复制链接]

22

主题

315

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34262
发表于 2018-6-12 10:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
影院设计(空调及通风系统)


设计参数
2.5.1室外空气计算参数
根据各不同地区,标明其地理位置(经纬度)、空调室外计算干湿球温度、相对湿度、通风室外计算干球温度、室外平均风速及主导风向等。
2.5.2室内空气设计参数
可以参考下表进行设计计算:





备注:办公区包括:总经理办公室、行政办公室、市场营销部(含洽谈室)、营运办公室、财务办公室、员工更衣室、员工休息室、放映部办公室、会议室等。其中会议室需设排风扇。
2.6空调系统的确定
    根据影院经营中的实际经验,南方地区影院内的空调冷负荷可按照空调面积200W/m2估算,顶层冷负荷指标应适当提高,北方地区冷负荷指标适当下降。热负荷按照冷负荷的2/3估算。冬季空气调节室外计算(干球)温度在0℃以上的地区原则上可不进行采暖或空气调节,确定是否供暖要通过设计部门确认。
    暖通设计师需根据各地气候条件及影院围护结构等进行详细的负荷计算,与业主共用空调系统的情况,设计师须充分考虑业主空调系统的实际情况,综合各方面条件确定设备选型。
2.6.1主机房
     设计院应充分了解当地的气候状况,能源及水源状况,有义务协助进行空调系统的选择,并按照设备选型进行系统设计,选用性能可靠、初投资低、运行费用低的系统。
    影城项目制冷主机根据项目具体情况可以选用电制冷冷水机组(螺杆式、离心式等)、风冷热泵机组、风冷冷水机组等形式。
    暖通设计师需根据各地气候条件及围护结构等进行负荷计算,并应考虑分体管道机冷媒管长度、室内外机高差等产生的制冷量的衰减以及溴化锂机组本身制冷量随使用年限的衰减。
   需要采用锅炉供暖的地区,综合体内的影城接入物业制(换)热站。需独立供暖的,不得采用电热锅炉,如必须采用电热锅炉,必须经过论证及相关部门认可后方可实施。热负荷较低的影城(小于0.5吨的负荷),可采用一台锅炉。当配置2台锅炉时,单台装机容量不低于总负荷的60%。集中采暖系统供回水的分支管路上,应根据水力平衡要求设置水利平衡装置。冬季维护结构作防结露计算。
    并入综合体或其他业主空调系统,影城要求设置独立回路,能独立控制和计量。
    制冷主机的选型参考如下厂家样本:开利、特灵、约克
    主机制冷量按以下参数选择,如超出以下参数范围,须与暖通专业工程师联系:
螺杆机:
Q冷=250USRT,Q冷=300USRT,Q冷=350USRT,
Q冷=400USRT,Q冷=450USRT
离心机:
Q冷=500USRT,Q冷=550USRT,Q冷=600USRT,
Q冷=650USRT,Q冷=700USRT,Q冷=750USRT,
   锅炉采用燃气真空锅炉,锅炉的选型参考如下厂家样本:韩国富士特、远大、三洋,锅炉的热效率不得低于90%。
2.6.2末端系统
    影厅、大堂采用低速全空气系统,送风风口带调节阀。末端风机实现变频,新回风混合比例由电动阀控制,进水管电动阀控制。每个影厅设独立的空调机房,可数个影厅共用一个机房。影厅走廊、放映夹层等区域采用风机盘管加新风系统,办公区采用风机盘管加新风系统,条件允许也可设置小型分体空调。
2.7通风及防排烟系统
2.7.1影厅风系统采用单风机系统或双风机系统,须经过性能及经济性比较后确定,并征得建设方同意。在达到卫生标准的前提下,空调季节选用较小新风量,以节能,过渡季节考虑使用全新风系统,或新风量至少要求60%。
2.7.2大堂空调可使用单风机新回风混合的形式,空调季节选用较小新风量,以节能,过渡季节考虑使用全新风系统。
2.7.3影厅走廊和放映夹层需设置新风系统,排风系统,排烟按照《建筑设计防火规范》  、《高层民用建筑设计防火规范》设计执行。
2.7.4每个影厅设独立的排风系统,排烟系统。
2.7.5大堂及影厅走廊、放映夹层等区域排风,可考虑双速风机形式,低速平时排风,高速消防排烟。
2.7.6卖品部需考虑爆米花机的排油烟,放映夹层需单独考虑放映机的设备排风。爆米花机自带排风机,但风压较小,同时考虑卖品部其他设备散热量亦较大,建议设排风机,兼顾爆米花机及操作区排风。每个影厅放映机上方预留放映机排风,具体做法详见标准图集。
2.7.7放映夹层设机械排风,换气次数不小于15次/小时。
2.7.8洗手间设机械排风,换气次数不小于10次/小时。
2.7.9办公区域新风送至风机盘管回风口,混和后输送至室内或经处理后直接送入室内。可采用分体式空调。
2.7.10设备用房,如配电室、空调机房等,需设置排风扇。
2.7.11空调主机房、锅炉房等需设置机械进风,机械排风,以保证设备正常运行。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

11

主题

209

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33864
发表于 2018-6-13 06:45:38 | 显示全部楼层
呵呵,明白了O(∩_∩)O~
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

211

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33855
发表于 2018-7-12 09:27:25 | 显示全部楼层
要不我崇拜你?行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-9-21 08:38 , Processed in 0.047943 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表