海尔变频空调出现E9通讯故障技改方案

[复制链接]

88

主题

412

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13063
发表于 2018-6-11 09:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
观察外机电脑板LED301,电源板LED201指示灯不亮,测得电源板无+5VA、+12A,电脑板无+5VA工作电压报通讯故障,此电压是开关电源次级经D201、D211整流,C218、C219滤波得到,测开关电源CN201两端无三相整流滤波后+540V,继续测功率继电器RY101无+12V,没有吸合,断电后测得驱动板R115水泥电阻断路。


根据海尔售后整改通知,将R115、R116、R117串联电阻去掉不用,改用PTC热敏电阻代换,焊上两根引线将其焊在RY101强电两端。将PTC固定好,上电试机继电器吸合,测得电源板CN201、模块P+、N两端有+540V,开启内机制冷模式,空调运行正常。