泵群布置通用要求


1.成排布置的泵应按防火要求,操作条件和物料特性分组布置;
2.泵成排布置时,宜将泵出口中心线取齐,或将泵端基础边取齐;
3.泵双排布置时,宜将两排泵的动力端相对,中间留出检修通道;
4.泵多排布置时,宜将两排泵的动力端相对,每排中间留出检修通道;
5.泵布置在主管廊下方或外侧时,泵区通道的最小净宽为2米,最小净高为3米,泵端前的操作面通道不应小于1米;
6.泵布置在主管廊下方或外侧时,不论是单排还是双排布置,泵和驱动机的中心线宜与管廊走向垂直;
7.泵布置在室内时,两排泵净距不应小于2米。泵端或泵侧与墙之间的净距离除应满足检修外不宜小于1米;
8.除安装在联合基础上的小型泵外,两台泵之间的净距不宜小于0.8米;
9.立式泵布置在主管廊下方或构架下方时,上方应留出泵体安装和检修需要的空间;
10.液化烃泵的布置应根据介质操作温度和自燃点的不同,分别布置在不同的房间内,各房之间的隔墙应为防火墙;
11.输送高温介质泵的布置应考虑管道柔性设计要求。
12.泵房内泵的布置
  1 )如泵房靠管廊时,柱距宜与管廊的柱距相同。一般为4m和6m。跨距一般采用4.5m、6m、9m和12m。可采用单排布置或双排布置。其净距见HG20546.2.3。
  2 )泵房的层高(梁底标高)应由进出口管线和设备检修用起重设施所需的高度来确定,一般层高为4.0~5.0m。
  3 )罐区泵房一般设置在防火堤外,距防火堤外侧的距离不应小于5m。与易燃、易爆液体贮罐的距离应满足防火要求。
13.对于需设置移动式泵的场合,应考虑同类型泵集中布置,并在附近布置移动式泵,使移动泵处在易通行又不妨碍操作与检修作业的区域。如需要以移动泵替代泵群中某台泵时,此泵应留有切换管道作业的位置。
14.罐区泵露天布置时,一般应设置在围堰和防火堤外,与易燃、易爆液体贮罐的距离应满足GB 50160《石油化工企业设计防火规范的》要求。