冷库安装液氨泄漏时我们应该如何急救避免?

[复制链接]

21

主题

21

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33072
发表于 2018-6-7 09:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷库安装液氨泄漏时我们应该如何急救避免?


   现在冷库行业中大多数都采用液氨制冷方式代替氟利昂制冷,但是液氨往往不稳定难以控制,很容易出事故,最近几年液氨事故频发。冷库安装液 氨泄漏往往回应发火灾,而且情节严重的可能会引起爆炸,如果没有及时的疏散处理,很可能会有人员伤亡。这些往往都是人们不愿意看到的事情。就此事往往也会 有客户询问小编当冷库安装液氨泄漏时,该用哪些应急措施,才能让损失减到最小呢?下面港华制冷小编就来为大家讲解一下。


冷库安装液氨泄漏事故应急处置措施要注意做好五个方面:
一、是根据现场冷库安装液氨泄漏情况划分警戒区,处置车辆和人员一般停靠在较高地势和上风(或侧上风)方向;
二、是处置人员的应采取必要的个人防护措施,在处置泄漏或有关冷库安装设备时,应穿着隔绝式防化服,佩戴空气呼吸器。直接接触液氨时,应穿着防寒服装。紧急时也可穿棉衣棉裤,扎紧裤袖管,并用浸湿口罩捂住口鼻;
三、是应迅速清除冷库安装泄漏区的所有火源和易燃物,并加强通风。如是钢瓶泄漏,处置时应用无火花工具,尽量使泄漏口朝上,以防液化气体大量流淌。关阀和堵漏措施无效时,可考虑将钢瓶浸入水或稀酸溶液中,或转移至空旷地带洗消处理;
四、是对泄漏的液氨应使用雾状水、开花水流驱散。处置时应尽量防止泄漏物进入水流、下水道或一些控制区;
五、是如发生火灾时应用雾状水、开花水流、抗溶性泡沫、砂土或CO2进行扑救,同时注意用大量的直射水流冷却容器壁。若有可能,应尽快将可移动的物品转移出火场。若出现容器通风孔声音变大或容器壁变色等危险征兆,则应立即撤退。