1)抽真空
将室内机及室外机充加的高压氮气释放到室外。
打开所有的截止阀、检修阀。对冷媒管系统抽真空,真空度应大于100Kpa,将双联表的高低压表管分别接于系统的储液管检修阀和压缩机低压检修阀上进行抽真空,每一制冷系统约抽1-2小时左右。视液镜指示为绿色(为确保真空及干燥效果,应采用至少2次制冷剂置换法,反复抽取)

2)制冷剂的充注
在工程安装中,若室内机到室外机单程管路超过10m,则需在正常充注制冷剂的情况下对超长的管路进行额外的增加制冷剂和冷冻油确保系统运行正常。
制冷剂添加量的计算公式:
制冷剂增加量(g)=延长液管总长度(m)×单位长度液管制冷剂添加量(g/m)
其中:单位长度液管制冷剂添加量(g/m)见表4-3
延长液管总长度(m)=液管总长度(m)-10m
系统需增加冷冻油(ml)=制冷剂增加量(g)×0.023ml/g