为什么要运用机房空调冷媒荧光示踪剂:
有些车子年数长了有配件老化了氧化了出现了渗漏。漏的很小很难检测出来。一般都是一个星期到三个月冷媒才漏完。用一般的方法无法检查出来。那就需求加荧光油了。
机房空调冷媒荧光示踪剂操作方法:
首要,在检漏前承认该系统是否已参与机房空调冷媒荧光示踪剂。翻开检修口的盖子并用LUYOR-3130荧光检漏灯照耀阀门口区域。压一下阀门以便带出一些润滑油和机房空调冷媒荧光示踪剂。调查油中是否有机房空调冷媒荧光示踪剂。假如阀门口能看到荧光,那么说明系统中有机房空调冷媒荧光示踪剂,能够初步检漏。假如系统中事前没有加机房空调冷媒荧光示踪剂,那么依照比例参与机房空调冷媒荧光示踪剂。
检查系统中是否含有满意的制冷剂。然后让压缩机作业至少20分钟,这样机房空调冷媒荧光示踪剂才干松散均匀。此时因为作业时间较短,机房空调冷媒荧光示踪剂与油的混合物在漏点渗漏较少,所以只能检出较大的漏点。假如没有发现漏点,应在一周或更长时间今后,在系统充沛作业后,再回来检查。此时如有漏点,则有满意的机房空调冷媒荧光示踪剂和润滑油的混合物能聚集在漏
在发动机间断作业时,用LUYOR-3130荧光检漏灯检查整个系统。在周围光线较暗的情况下检查,能够增加漏点荧光的亮度。依次逐个检查制冷系统,不要遗失任何区域及漏点。发现一个漏点后继续检查剩余的部件,可能还有其它漏点存在。用LUYOR-3130荧光检漏灯照耀冷凝下水口检查蒸发器是否漏。有些压缩机轴封处的漏有可能是系统本身的问题,属正常的。补漏完成后,须用LUYOR-6900荧光剂清洗剂铲除去任何的荧光残留。在检漏过程中一向要戴上LUV-30荧光增强防护眼镜。
机房空调冷媒荧光示踪剂具体检漏过程
第一次运用机房空调荧光测漏系统
充填机房空调冷媒荧光示踪剂有必要由压缩机低压端充填进入A/C系统,A/C开关打开(双风箱车辆有必要一起打开前后凉气开关),让荧光测漏剂能够循环于每一段冷媒管路,让引擎及A/C系统作业10分钟,然后关闭A/C与引擎。让低压管路压力平衡与高压,使低压管路获得泄露冷媒的满意压力,运用LUYOR-3130紫外光灯照耀检测冷媒泄露方位,泄露点可能为1或多处泄露,根本上您会发现每一泄露点于紫外光照耀下荧光反射强度略有不同。枫叶荧光测漏剂与冷媒100%完全混合,当冷媒泄露在某一泄点时,冷媒泄露的越大荧光测漏剂附着于泄露点的浓度就越高,因此运用紫外光反射不同强度的荧光色泽,您会了解冷媒泄露的速度与巨细。
泄露后的荧光测漏剂能附着于泄露点的时效
机房空调冷媒荧光示踪剂(测漏剂)泄露于常温外根本时效约为1.5年(但需视大气环境的湿度改动),时效会有改动;在(70%~80%)的常温湿度下,机房空调冷媒荧光示踪剂(测漏剂)附着时效至少8个月~1整年。

回复

使用道具 举报

21

主题

243

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33980
发表于 2018-6-1 07:07:28 | 显示全部楼层
留个脚印````````````````````````````````````
回复 支持 反对

使用道具 举报

427

主题

756

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34144
发表于 2018-7-12 17:29:25 | 显示全部楼层
穷玄储辨,若一毫至于太虚;竭世枢机,似一滴投于巨壑
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-11-13 15:27 , Processed in 0.063840 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表