中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

http://www.eszhileng.com
查看: 13|回复: 2

蒸发式冷凝器的清洗

[复制链接]

117

主题

117

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33376
发表于 2018-5-28 09:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
   蒸发式冷凝器是先进的冷凝镀锌设备,是通过制冷剂(氨蒸气),水和空气三者之间的交互作用,以水的气化吸热(部分喷淋水变成水蒸气)吸走制冷剂(氨蒸气)蒸气中的热量,从而使制冷剂蒸气凝结成液态的一种热交换设备。工业化学清洗时不允许破坏热镀锌层,缓蚀效率为99.95%以上,是技术含量较高的清洗工程。
    冷却水系统结垢的危害和清洗的必要性
    (1)换热效率下降
    冷却水系统结垢后导热系数很低,一般为0.1~2.0kaahm-1、h-1、k-1,而钢的导热系数为40~50kahm-1、h-1、k-1,即结垢的导热系数比换热材质的要低上百倍甚至千倍,严重时难以达到制冷效果。
    (2)损害设备使用寿命
    设备长期带垢运行、极易产生垢下腐蚀,损害设备机体,其腐蚀速度比无垢时大许多倍。其中危害最大的是晶间腐蚀,选择性腐蚀,应力腐蚀,孔蚀等。可使系统破裂或穿孔,将会造成严重损失。
     冷却水系统的化学清洗工艺:
    (1)冷却水系统清洗前的设备准备:
    A、由于原冷却水喷淋系统喷嘴分布不均匀,易留清洗死角,需进行局部改动。改动后不影响以后的冷却效果。
    B、为更好地保障清洗质量,需另外建立一套可移动清洗喷淋系统,为防止残渣和杂质堵塞喷淋孔,在配液槽(原来的水箱)和回液管分别加装一个滤网。
    C、固定喷淋使用原来的循环水系统水分配器。在清洗前检查喷嘴是否通水。
    D、移动喷淋系统可从原来设备固有的水分布器其中之一,做一个可移动外软连接,装上喷嘴,就可制得。以解决原有固定喷嘴喷淋除垢时的死角或清洗除垢不均匀情况;可移动喷淋嘴能随时移动,对固定喷淋嘴喷淋时留下的死角或清洗不均匀的部位进行喷淋除垢,确保清洗质量。可移动喷淋系统外接管道应该是软连接,管道要长一些,可对换热盘管的侧面、底部进行360度的旋转喷射喷淋清洗,使侧面、底部都能受到均匀的喷射喷淋,确保换热盘管各个部位得到有效的清洗。
    E、注意:移动喷淋嘴及固定喷淋系统的清洗液水压力,清洗剂的水流量。
    (2)、清洗工艺过程:
    应根据循环水量来计算杀菌灭藻剂、分散剂(聚丙烯酸)、和热镀锌专用缓蚀剂的用量。根据水垢的厚度性质整体垢量,确定氨基磺酸的投入量。因为蒸发式冷凝器为整体热镀锌设备,金属锌是一种非常活泼的金属,在酸、碱性溶液中非常容易受到腐蚀,反应非常快。在几分钟内酸、碱就可跟锌发生化学反应。所以对化学清洗的要求非常高,操作须异常严谨,确保在零腐蚀的情况下完成整个清洗除垢过程。
    清洗工艺:杀菌灭藻→物理方法清除去藻类以及疏松的垢质→注入新水→循环喷淋情况下投入缓蚀剂→循环喷淋情况下加入氨基磺酸→排除酸性污水及废渣→注入新水→循环喷淋情况下加入钝化预膜剂→清除钝化废液→注入新的冷却水正常运行。
    化学清洗操作过程:
    1、杀菌灭藻:首先将水注入设备底槽水箱。按每吨水250g加入杀菌剂,进行循环清洗2小时,目的是杀死并剥离附着在冷凝器表面的微生物黏泥。2小时后用高压水枪等物理方法清洗掉系统中的泥沙、脱落的藻类以及疏松的垢物,同时检查喷淋式循环清洗系统有无泄漏。固定喷嘴是否出水正常,可移动喷淋系统是否泄漏,是否能正常工作。清洗后排除污水及废渣。加入热镀锌专用缓蚀剂:底槽内注入新水(循环水的最低量)。进行喷淋式循环运转,加入热镀锌专用缓蚀剂,每吨水加入4~5公斤(4~5‰)。让其充分溶解在清洗水中,为酸洗除垢做准备。这样既能保证添加缓蚀剂的质量,又省工安全。
    2、酸洗除垢:当系统内的热镀锌专用缓蚀剂完全溶解后,加入氨基磺酸,进行喷淋式循环酸洗。可少量、分批分量加入氨基磺酸。氨基磺酸最大的溶解度在10%-15%之间,所以每次补加酸时不要太多,有反应现象就可以(有气体排出)。控制PH=1,酸浓度为3%~5%。直到水垢完全溶解在水中。并在清洗过程中,用可移动喷淋头对死角进行喷淋。清洗操作人员应时刻观察盘管表面的清洗情况,随时用可移动旋转喷嘴进行清洗位置的调整,防止清洗死角产生。当系统内浓度平衡,控制PH=1不变时。设备表面目测无水垢即可结束,在清洗过程中如有排水现象应按照一定比例补加缓蚀剂和水量。
    3、酸洗后用水冲洗排除废酸液。当喷淋酸洗除垢结束后,应尽快排出废酸,尽可能缩短时间。并用清水喷淋清洗系统。当冲洗水接近中性时,PH=5~6.5时,清水喷淋冲洗结束。
    4、钝化预膜:冷凝器经过清洗后,金属表面处于活性状态,应进行钝化预膜处理,将新水注入到设备底槽水箱内水达到一定量时,开起循环泵。让冷却水进行循环工作。把特灵中性一号按每吨水20公斤量加入到底槽水箱内,进行循环喷淋预膜钝化。此工作因进行2~7小时,保持PH=8~9,循环喷淋后钝化预膜结束。用人工清理冷凝器底盘内的沉渣,污物,清洗工作即可结束。可进行设备验收。
    5、安全控制事项:在操作可移动喷淋清洗时,应提前做好安全防护工作,包括耐酸胶鞋、手套及耐酸衣服、裤、眼镜、面具。自来水管要接到操作工作面,以备急需,地面要有2~3名工作人员配合操作,以防操作可移动喷嘴人员发生意外。

回复

使用道具 举报

10

主题

216

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33845
发表于 2018-5-29 06:55:19 | 显示全部楼层
貌似我没看懂那~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

37

主题

329

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34283
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
人世际间的分分合合,在生活中演绎出的许多恩恩怨怨,有缘无分,源头水尾难以相见;有情无缘,行色匆匆远隔天涯;
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-7-17 21:38 , Processed in 0.057763 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表