    1.冷凝温度和进风湿球温度的选择
    在一定的冷凝热负荷下,制冷剂蒸气的冷凝温度和进风湿球温度关系很大,而进风湿球温度又与各地的气候条件有关。为此,按机械工业部1982年制定的蒸发式冷凝器标准,冷凝温度取35℃,进风湿球温度取27℃。

    2.关于配风量的选取
    配风量是指风量与制冷量之比。配风量与进口空气湿球温度有关,进口空气湿球温度越高,要求配风量也越大,但考虑到节约能源,国内外都趋向于选用较小的配风量。1982年机械工业部制定的蒸发式冷凝器标准要求配风量小于45.3m3/1000kJ。
    3.关于配水量的选取
    配水量是指喷淋水量与制冷量之比。配水量应能保证使水全部润湿换热表面,过多的配水量只会增加水泵的功率和水的飞散损失。1982年机械工业部制定的蒸发式冷凝器标准规定最大配水量不超过0.043m3/1000kJ。