       在制冷系统中会用到很多压力控制器,并由触点的通断对压力进行控制。主要有高压压力控制器、低压压力控制器、高低压压力控制器、压差控制器及油压保护压力控制器。压力控制器的动作原理基本上是一样的,由压力检测机构检测,通过执行机构完成控制。波纹管受压后产生伸缩变形,带动摆杆动作,再通过摆杆拨动触点通、断,实现对压力的控制。
  在压力控制器上常会看到DIFF和RANGE两个参数,RANGE就是压力的量程范围,DIFF就是pressure difference,指的是切换差,也就是死区,是一个切换区域。
           


       每个压力开关都有这个参数,根据不同的要求控制器的切换差有可调和不可调的。可调称可调节设定点,否则就是不可调设定点。如:Jy616型压力控制器的固定工作压差为0.5~1kgf/cm2,这种把压差固定在某一范围内。




高压压力控制器和低压压力控制器


  (1)动作原理:高压压力控制器和低压压力控制器的作用原理相同。当波纹管内压力升高,其值高于主调弹簧调定值时,波纹管伸长或缩短(波纹管外部受压型为缩短,内部受压型为伸长),推动摆杆,拨动触点,切断电源,起高压保护作用。压力过低时若切断电源,起低压保护作用。下面以高压压力控制器为例,介绍控制压力范围。设压力为P1时触点通,压力为P时触点断,其工作压差范围为P~P1。


  压力高时,触点断,当压力下降到P1点时,触点通。而压力又上升到P点时,触点又断开。低压压力控制器的动作与此相反。






  (2)工作压差:工作压差是指触点通、断之间的工作压力间隔。若高压控制器断开压力定为14kg,工作压差定为2kg,即当压力超过14kg时控制器断开;压力低于12kg时控制器接通。缩小工作压差,可提高控制精度。但不可调得太小,否则会频繁动作。控制器触点动作应灵活,要瞬间通和断,否则会产生火花放电,烧坏触点。


  (3)结构与调整:当输入波纹管的压力增大时,波纹管底板移动(移动量由压力与弹簧力之差决定),带动摆杆,控制触点动作。需要调整压力控制范围时,把压力调节螺丝逆时针/顺时针旋转,配合万用表来调整自己设定的压力。


回复

使用道具 举报

6

主题

220

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33892
发表于 2018-5-22 06:50:06 | 显示全部楼层
原来是这样~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

220

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33892
发表于 2018-5-22 06:50:38 | 显示全部楼层
原来是这样~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

125

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33509
发表于 2018-7-11 08:23:18 | 显示全部楼层
嘿...反了反了,,,,,,,,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

228

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33934
发表于 2018-11-9 08:57:55 | 显示全部楼层
几头雾水.......................
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-11-21 03:51 , Processed in 0.039091 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表