 一、中央空调发生制冷剂泄漏时的处置


  1.立即关停中央空调主机,关闭相关的阀门。


  2.加强现场通风或用水管喷水淋浇(应注意不要淋在设备上)。


  3.为确保安全,救护人员应两人一组并身穿防毒衣,头戴防毒面具进入现场。


  4.对于不同情况的中毒者采取不同的方法:对于头痛、呕吐、头晕、耳鸣、脉搏呼吸加快者应立即转移到通风良好的地方去休息。


  5.如中毒者出现痉挛、神志不清、处于昏迷状态,应立即转移到空气新鲜的地方,进行人工呼吸并送医院治疗。


  6.如氟利昂制冷剂溅入眼睛,则应用2%的硼酸加消毒食盐水反复清洗眼睛并送医院治疗。


  7.排除泄漏源后,启动中央空调试运行,确认无泄漏后,机组方可投入正常运行。


  二、中央空调机房发生水浸时的处置


  1.视进水情况关掉中央空调机组,拉下总电源开关。


  2.堵住漏水源。


  3.如果漏水较大,应立即通知设备部主管,同时尽力阻滞进水。


  4.漏水源堵住后,应立即排水;排干水后,应立即对湿水设备、设施进行除湿处理,如用干的干净抹布擦拭、热风吹干、自然通风或更换相关管线等。


  5.确认湿水已消除,各绝缘电阻符合要求后,开机试运行。


  6.如无异常情况出现,则可以投入正常运行。


  7.中央空调机房发生火灾时按《火警、火灾应急处理作业规程》处置。