中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

本站赞助商,制冷设备调剂商的网络名片,点击扫一扫,自动添加http://www.eszhileng.com
查看: 445|回复: 6

压缩机冷冻机故障分析

[复制链接]

1903

主题

4086

帖子

4万

积分

版主

正直,守信

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
40455
QQ
发表于 2014-11-28 22:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机冷冻机故障分析
现 象
可能原因
改正办法
一、压缩机不转
1
电源开关分离
检查后关上
2
保险丝烧断
检查线路与电机线圈有无短线或接地以及有无过载,改正后换上保险丝
3
超载继电器跳动或断路
依照开启电机超载继电器步骤操作
4
启动器故障
检修或更换
5
油压开关,高低压开关,超载保护开关,互连控制开关跳脱
检明原因重安回复钮
6
温度开关切断的定温过高
检查蒸发器温度,在不使结冰的情况下,降低温度开关的定温点
7
液管电磁阀不能开启
检修或更换
8
电机电源线路问题
检查电机线路有无断路.短路情形后,修理或更换新线
9
电机烧毁
检修或更换
10
电路松脱
检查所有线路接线,旋紧接点螺钉
11
电压过低
查明如系电压过低,应设法升高电压,若为接触不良检修之
12
压缩机内部咬死
检修或更换
13
防冻开关跳开(冷水机用)
检查跳闸原因校正后手动复钮
二、
压缩机有杂音或振 动
1
冷媒充溢曲轴箱
检查膨胀阀流量与定流点
2
压缩机间隙不当
部分磨损检修或更换
3
管路支持不当
重新安装.增加或减少吊架
4
排气冲击
在排气弯路加装消音器
5
减震不当
检查减震器
6
联轴器松动或装置不当
旋紧螺帽或重新校正
7
缺油
检查油面后并加油
压缩机冷冻机故障分析
现象
可能原因
改正办法
三、高压过高
(1)冷却水量过少或水温过高
重新调整水量,调整阀或增加供水量
(2)冷却水塔失效
加水清洁喷嘴,检修或更换
(3)冷凝器积垢过多
清洗
(4)冷媒系统中存有空气或不凝结气体
排除气体
(5)冷媒充量过多
排除过多量
(6)排气关断阀部分关闭
开足关断阀
(7)冷凝器容量不够
查看冷凝器容量表
(8)压力表失灵
检修或更换
(9)气冷式冷凝扩部分风扇
检修
四、高压过低
(1)冷凝器温度调节错误
查看冷凝器控制操作有无不当,如水量是否过多等
(2)回流关断阀部分关闭
开足关断阀
(3)冷媒不足
检漏并加冷媒
(4)活塞环磨损
换新
(5)低压过低
参阅低压过低检修法
(6)压缩机卸载运转
参阅压缩机不能起载检修法
(7)压缩机卸载运转
查看冷凝器容量表
(8)排气旁通阀漏气(安装时不查)
检修或更换
(9)压力表失灵
校正或更换
五、低压过高
(1)负荷过大
降低负荷或增加设备
(2)膨胀阀给冷媒过多
检修感温包,调整过热度及流量
(3)压缩机不能起载运转
参阅压缩机不能起载检修法
(4)活塞环磨损,回流阀环蘑损或破裂
换修
(5) 压缩机太小,蒸发器容量过大
检查容量
(6)压力表失灵
校正或更换
压缩机冷冻机故障分析
现象
可 能 原 因
改 正 办 法
六、低压过低
(1)冷媒不足
检漏修理并加冷媒
(2)蒸发器有污物或结冰
清洁,除霜
(3)液管滤筛及干燥器堵塞
清洁或更换干燥剂
(4) 回流管滤筛堵塞
清洁
(5) 膨胀阀失效
调整不当
重新调整
堵塞
清洁
失灵
检修或更换
(6)冷凝温度过低
检查并重调整冷凝温度
(7)压缩机不能卸载
参阅压缩机无法卸载检修步骤
(8)蒸发器风扇或冷水器水泵停止
检查,增加联锁
(9)低压开关或温度调节器失灵或接点粘住
检修或更换
(10)蒸发器入水温度过低
调整水量调节阀
(11)压缩机回流关断阀未全开
全开关断阀
(12)低压表失灵
校正或更换
七、 压缩机无法卸载
(1)油压与低压之差高于65psi
清洁油泵放泄阀
(2) 容量控制孔堵塞
清洁
(3)容量控制器损坏
更换
(4) 卸载机构失效,卸载顶销磨损
更换气缸衬套卸载装置
(5)辅助卸载控制机构失效
修理或更换
八、压缩机起载
(1)油压与低压之差不够30psi
参阅油压过低检修步骤
(2)油量控制伸缩囊损坏
更换
(3)容量控制损坏
更换
(4)卸载机组损坏
更换气缸衬套卸载装置
(5)辅助卸载控制机构损坏
修理或更换
九、起载卸载间隔太短
(1)膨胀阀号数过大,以致使低压波动过大
查阅膨胀阀表
(2)控制油压异常
检查压缩机油面.泡沫以及油泵放泄阀
压缩机冷冻机故障分析
现象
可能原因
改正办法
十、油压太低甚至没有
(1)油泵反向齿轮位置错误
反转压缩机运转方向
(2)油泵放泄阀损坏
检修或更换
(3)油泵箱破坏
更换油泵组
(4)油压表失灵
检修或更换,使用完成立刻关闭仪表阀
(5)低压安全开关失灵
检修或更换
(6)回油管滤筛堵塞
清洁
(7)容量控制与卸载机间的控制油管破裂
检修
(8)曲轴箱油内液态冷媒过多
动用油温器将膨胀阀定在较高的过热点,检视液管电磁阀的作用
(9)油泵磨损
更换
(10)轴承磨损
更换
(11)卸载机组磨损
更换气缸衬垫卸载组
(12)油面过低
加油,其方法参阅失油检修法
(13) 回油滤筛管接合松动
检视后旋紧
(14)泵壳密合垫装置不当
检视所有油泵壳面的洞,均须加密合垫
十一、压缩机失油
(1)回流管端的回油滤筛堵塞
更换
(2)冷媒不足
检漏、修理并加冷媒
(3)压缩环漏油
检修
(4)直升管流速太低
检视直升管并改正
(5)油留于管内或蒸发器内
检视管路斜度与冷媒流速
(6)卸载机组漏油
更换气缸衬垫卸载组
十二、压缩机运转时间过长或停车时继续运转
(1)冷负荷过大:
新鲜空气通风过多
检修
风(水)管保温不良
检修
(2)温度调节器调整过低
重新调整
(3)控制零件接点不分离或失灵
检修或更换
(4)电磁阀失灵手动开启
检修或恢复自动控制
(5)冷媒过少
排除过多冷媒
(6)冷媒过多
检漏及加冷媒
(7)起动开关失灵
检修或更换
(8)起动器接点不分离
检修或更换
(9)控制电路短路
检修故障零件
压缩机冷冻机故障分析
现象
可能原因
改正办法
十三、电机超载继电器跳脱、电机超载继电器跳脱
(1)超载继电器失灵
检修或更换
(2)高负载时电压太低
检视供电压以及线路电压降
(3)一保险丝烧毁而致单相运转
更换保险丝
(4)电机电源线接地或断线
检修或更换
(5)压缩机卡住
检修
(6)主线接头松脱
检查所有接头并旋紧
(7)电机过负荷
选用合适之电机
(8)冷凝温度过高
参阅高压过高检修法
(9) 由于供电线路接错,而致电机单相运转或电压不平衡
检视供电电压,在未修好前。不可启动电机
(10)超载继电器周围温度过高
供给冷却方法,或用风扇冷却
(11)分层起动,第二绕组未作用
检修或更换起动器或延时继电器
(12)超载继电器容量不足
更换
(13)超载继电器调整不当
重新调整
十四、开车时油泡沫太多
(1)曲轴箱内液体冷媒过多
调整冷媒流量;设法防止液体冷媒回流;加热交换器、蓄液器等
(2)曲轴箱油加热器停车时无作用
检查加热器、检查加热器的电路
压缩机冷冻机故障分析
现象
可能原因
改正办法
十五、压缩机短时循环运转(间歇运转时间过于短促)
(1)起动器间歇接触
检修或更换
(2)高低压开关、温度调节器调整错误或失灵
重新调整或更换
(3)电机故障
检修或更换
(4)电磁阀未全开
电路原因检修、零件故障检修或更换
(5)膨胀阀失灵
检修或更换
(6)蒸发器空气流量减少
空气过滤器积垢
清洗
送风机皮带松或断
拉紧或换新
(7)电磁阀内部漏气
检修或更换
(8)冷凝器失效
清洗
(9)冷媒充量过多或存有不凝结气体
排除过多冷媒或不凝结气体
(10)冷却水量不足或水温过高或水压不足
加强供应冷却水
(11)水量调节阀堵塞或不起作用
检修或更换
(12)水管堵塞
清洗
(13)冷却水塔失效
缺水
加水
喷嘴堵塞
清洁喷嘴
水泵不转
检修或更换
风扇不转
检修或更换
(14)冷媒不足
检漏及加冷媒
(15)液管滤筛或干燥器堵塞轴箱内液体冷媒过多
清洁或换干燥剂

点评

已阅,继续!: 5.0
已阅,继续!: 5
  发表于 2014-12-4 18:48
您好,我是聚氨酯保温板生产厂家,来自常州洛阳,如果您有冷库板需求可以回帖咨询或加QQ749167367 Tel:18019699971  ,多交个朋友,多一份资源,也许某一天我的资源是你需要的!--常州斯曼制冷专注聚氨酯保温板6年
回复

使用道具 举报

21

主题

361

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32893
发表于 2017-1-9 10:20:07 | 显示全部楼层
日照香炉生紫烟,疑是熊猫在烧香
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

305

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32733
发表于 2017-8-25 10:17:59 | 显示全部楼层
注:偶是女滴,千真万确,毋庸置疑!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

332

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32804
发表于 2017-10-15 21:01:24 | 显示全部楼层
看,刚说你眼神不好,你还就来劲了不是.
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

338

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32827
发表于 2018-6-14 16:27:02 | 显示全部楼层
呵呵,明白了O(∩_∩)O~
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

230

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33904
发表于 2018-7-27 21:55:12 | 显示全部楼层
怎么这么跟别人不一样类~