板式换热器概述:
板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过半片进行热量交换。板式换热器是液—液、液—汽进行热交换的理想设备。它具有换热效率高、热损失小、结构紧凑轻巧、占 地面积小、安装清洗方便、应用广泛、使用寿命长等特点。在相同压力损失情况下,其传热系数比管式换 热器高3-5倍,占地面积为管式换热器的三分之一,热回收率可高达90%以上。


板式换热器反冲洗管路如何改造更高效?
板式换热器反冲洗管路改造方法:
干吸系统的板式换热器酸侧和水侧均出现了不同程度的堵塞,尤其是2座吸收塔共用的2台并联的板式换热器出口酸温已远远超过设计值,必需清堵。根据生产情况,首先对水侧进行清堵。水和酸的进出管均为DN300,在距板式换热器1 m远处,水进出管的下底部有DN50的排污管和阀,但在实际生产中,出水端用不上,进水端使用没效果。分析认为,一是反冲洗进水端压力太低,二是管径太小。因此,应增大排污管和阀的通径,并将排放孔位置改设在距板式换热器200 mm处的DN300入口管的下侧面,以便于排污或直接用手掏出进水侧过滤下的杂物。制作一个DNI50、一端是法兰另一端是相贯线的长约150 mil的短钢管,将相关线一端焊接在要开孔处,关闭水进出口蝶阀,用气割在短管内
在DN300管上开孔,用手掏出板式换热器进水侧滤下的堵塞物,然后打开水出口蝶阀,用0.02 MPa的回水反冲洗,使一些小颗粒堵塞物随较大流量的反冲洗水一道从DNI50排污管口流出。清洗完后,在排污口安装一个DNI50的手动蝶阀。清洗后的板式换热器投入生产后效果显著,在水侧进出口蝶阀全开时,出水温度降到37℃ ,出口酸温为60℃,可满足正常生产。不过2天后,2座吸收塔上酸量急降,难以维持正常生产,通过一步步排查后认为是板式换热器酸侧堵塞严重。于是对酸侧进行清堵,在DN300酸进口管的侧底部距板式换热器200 inm处焊接由316L材料制作的一端是法兰另一端是相贯线的长约150 mln的短钢管,用等离子切割机在短管内开孔,戴上防酸长胶皮手套掏出堵塞物,然后再用几段DN200的高硅铸铁管通过法兰联接,直接将反冲洗酸引向成品酸备用地下槽,同时在这段管路上装2个DN200的不锈钢球阀。
   
反冲洗管路安装好后,首先全开板式换热器酸侧进出口蝶阀,保持板式换热器进口蝶阀关闭,然后全开出口蝶阀,并全开板式换热器酸进口管上的DN200排污不锈钢球阀,然后启动酸泵进行反冲洗。0.2MPa的反冲洗酸从2 板式换热器的酸出口管流向酸进口管,冲洗并带走小碎片,经DN200排污球阀流向公共排放管线再到成品酸备用地下槽沉淀。再用同样的方法冲洗板式换热器。全部冲洗完毕重新投入生产,效果很好。采用这种方法比拆洗要简单,可以在线冲洗,而且不会造成板式换热器密封胶等易损易老化部分的损坏。


回复

使用道具 举报

11

主题

206

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33851
发表于 2018-4-28 07:02:40 | 显示全部楼层
感謝樓主
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

222

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33906
发表于 2018-7-10 16:06:16 | 显示全部楼层
宁愿选择放弃,不要放弃选择。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

212

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33869
发表于 2018-8-14 14:19:00 | 显示全部楼层
刚才我还看见了呢.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-9-21 08:41 , Processed in 0.046788 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表