压缩机起动时发出嗡嗡声,但不能动作原因:
电线烧坏或缺相
接线端子损坏
压缩机电动机烧毁
压缩机轴承咬坏压缩机转子卡住


风扇不运行
风扇电动机烧毁
风扇继电器烧毁
电线连线松动
              


风扇电动机发出嗡嗡声,但不运行
风扇电动机轴承卡死
电动机绕组烧毁
电动机电源连线松动   


压缩机过电流原因:
排气压力过高
电源电压过低或过高或电压相间不平衡
接头松动
压缩机电机烧毁
风机故障


特灵耗材特供活动


机组不运转
原因:
无电源输入
控制线路熔丝熔断
电源接线不牢固
继电器线圈烧坏
高压继电器断路
低压继电器断路
逆相保护




压缩机运转无制冷能力原因:
制冷剂泄漏
换向阀内泄漏
系统内混有空气等不凝性气体
系统堵塞




压缩机运转无制热能力原因:
制冷剂缺
换向阀内漏
系统内混有空气等不凝性气体






压缩机高压保护动作原因:
制冷剂充注过量
风机故障
风量不足
换向阀失灵
逆止阀故障
冷凝器内混有空气或不凝性气体
冷凝器翅片结灰过多(制冷时)
水侧换热器传热管结垢(制热时)
风冷冷凝器安装位置不当,周围通风空间过小,或排出的热风又到回到冷凝器


机组运行时吸入压力过低原因:
膨胀阀失灵
换向阀失灵
管路内堵塞
制冷剂充注量过少
膨胀阀脏堵或冰堵
管道中各类电磁阀和截止阀开启不全
水侧换热器传热管结垢(制冷时)
冷凝器翅片结灰过多(制热时)
风扇故障(制热时)其他风量减少原因(制热时)


压缩机运行过载原因:
低电压
接线端子松动
制冷剂充注过量
不凝性气体存在于系统中
进水温度过高(制冷时)
传感器失效

回复

使用道具 举报

12

主题

338

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32825
发表于 2018-4-28 06:58:08 | 显示全部楼层
发贴看看自己积分
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

103

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33424
发表于 2018-7-12 13:22:56 | 显示全部楼层
貌似我没看懂那~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-9-23 14:53 , Processed in 0.059881 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表