中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

本站赞助商,制冷设备调剂商的网络名片,点击扫一扫,自动添加http://www.eszhileng.com
查看: 27|回复: 2

新风换气机的应用与安装

[复制链接]

75

主题

75

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33246
发表于 2018-4-25 11:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1新风换气机的分类
  
  新风换气机是一种带有独立发风机、空气过滤器与能量回收芯体,可以单独完成通风换气、能量回收功能,也可以与空气输送系统结合完成通风换气、能量回收功能的装置。
  按能量回收类型分类:全热型、显热型
  按安装方式分类:落地式、壁挂式、吊顶式及窗式
  按风量分类:小型新风换气机(额定风量<250m3/h)
  中型新风换气机(额定风量250m3/h~2000m3/h)
  大型新风换气机(额定风量>2000m3/h)
  




  2新风换气机在空调系统中的应用与设计安装
  
  新风换气机在空调系统中应用
  在空调系统中采用新风换气机代替新风机组供应新风,具有换气充分、新风量保证、节能等优点,适合办公、住宅、旅馆客房等场所。
  
  显热新风换气机的应用
  夏季和冬季空调系统中采用显热新风换气机后的处理过程及空气处理流程
                
  全热新风换气机的应用
  夏季和冬季空调系统中采用全热新风换气机后的处理过程及空气处理流程
  
  2.2新风换气机的设计安装
  吊顶式与落地式是国内使用最广泛的两类新风换气机组
  
  新风全热交换器的设计与安装指导
  为了延长设备的使用寿命 ,减少维护工作量,在新风换气机的新风与排风入口应设置初效过滤器,可机外设置也可机内设置,初效过滤器的阻力应≤50Pa。
  实际工程设计中,应注意新风、排风口的布置:进风口应设在室外空气较清洁的地方,且在排风口的上风侧;当进、排风口在同侧布置时,排风口宜高出进风口6m ,进、排风口在同侧同一高度时,其水平距离不宜小于10m,进、排风口的底部距离室外地面不宜小于2m。
  南方空气湿度大,空调季节长,潜热效率高,宜采用全热交换机组,北方气候干燥,冬季气候低,宜采用显热交换机组。为防止排风中的灰尘和气味污染新风,可将送风机设置在新风入空处或在新风入口处增设新风机,保证交换器中新风处于正压状态。为了确保转轮式热回收器回收效率,应力求参与参与换热的两股空气流的风量保持相等,新风、排风风量比不宜超过1:0.75,如果实际工程中新风量很大,多余的风量可通过转设的旁通管旁通。
  新风进风温度的选择,夏季应采用夏季空气调节室外干球温度,冬季应采用采暖室外计算温度。
  新风吸入管及排风出风管需做保温处理,以防止凝露。
  接口和管道的连接部分要用铝制胶带包卷粘接,不可漏空气。
  


  在空调系统中使用新风换气机虽然增加了一定的基建投资,但确大量的节省了运行费用,具有合理的经济性。不仅节省了能源,而且提高了空气品质,有助于防止"空调病"的发生。但是在设计和安装过程中,设计和安装人员一定要按照规定的设计安装指导,以提高新风换气机的效率。

回复

使用道具 举报

3

主题

275

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32582
发表于 2018-4-27 07:10:59 | 显示全部楼层
正好你开咯这样的帖
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

298

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32692
发表于 2018-6-14 16:22:03 | 显示全部楼层
能告诉我丫挺什么意思吗?赐教
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-7-22 05:17 , Processed in 0.042599 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表