A:操作说明
一:开机前应作以下检查
1、打开冷却水阀门。
2、仪表板上冷媒高压表 ,低压表有指示,且基本相等。
3、检查电源电压,不得超过额定值±10%。
4、按启动后,交流接触器延迟10~60秒钟后动作,冷媒压缩机开始运转。
5、观察仪表板,冷媒高压表缓慢上升,冷媒低压表应缓慢下降,此时机器进入正常工作状态。
6、在冷干机运行3-5分钟后,再打开入口空气阀门。
7、为了冷干机的正常运行,务必遵守开机,停机顺序。(开机:先开冷干机,在开空压机。停机:先停空压机,在停冷干机。)
8、定时检查冷干机工况,记录空气入口,出口压力,进、出水温度,冷媒高、低压力等。

B:注意事项
1、避免在无负载下长时间运转。
2、严禁连续启动冷媒压缩机,每小时启停次数不得大于6次,每次启动时间间隔不得少于10分钟。否则会烧毁压缩机。
3、检查自动排水器排水是否正常。
4、空气压力不得超过0.95Mpa.(高压机型参照机器铭牌)。
5、入口空气温度不得超过(标准型)45℃(高温型)80℃。
6、冷却水压应在0.2-0.4Mpa之间,水温度不得超过31℃。
7、在环境温度低于2℃时请不要开机。
8、风冷型冷干机冷却风扇受压力开关控制,冷干机在环境温度较低工作时,风扇不转属正常现象。随着冷媒高压增加,风扇会自动启动。
9、冷干机运转工况不佳时,(冷媒高压运行1.3--2.0Mpa,低压0.3--0.6Mpa,为正常值。)请排除故障后在开机。
10、一般操作只要控制“启动”’“停止”按钮即可。

C:设备日常维护
1、风冷机组冷凝器表面容易积尘,灰,纤维等污垢,必须每星期定期用压缩空气进行吹扫或清洗。
2、自动排水器容易被凝结水中的污物堵塞,必须对所有不锈钢滤网每星期定期不少一次的清洗,确保畅通。
3、定期(每年不少于一次),视工况,水质情况增加对水冷却器进行清洗。
4、每天巡视:电源,水源及气源供给状况,注意观察并记录冷干机面板各压力表示值。(每2个小时不少于一次)
5、手动排污阀必须每天不少于2次手动打开排污,(夏天或环境温度在20℃时必须增加手动排污次数)。




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

23

主题

1129

帖子

6006

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6006
发表于 2017-3-22 18:43:48 | 显示全部楼层
到你的~~贴吧收藏~~~我的发言~`找
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-10-15 17:36 , Processed in 0.074247 second(s), 33 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表