发表于 2018-3-10 10:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
要想将中央空调的使用功能充分发挥,便要提高安装质量。
中央空调的安装过程相比其他空调而言非常复杂,要求安装人员需要掌握足够的专业知识,以及大量的临场安装经验。一旦出现施工故障问题,会影响中央空调的质量,导致设备的正常使用功能受到损坏。


本文就中央空调安装施工过程中的一些问题作出分析与解决方案。
一、中央空调安装中常见问题
1.管道孔洞的预留。


在安装空调管道时,难免会有施工人员对中央空调孔洞预留忽视。这或许是施工人员的疏忽造成的,也可能是设计人员的技术性错误导致,未标注施工时的孔洞预留,致使施工过程中施工麻烦,使中央空调的安装施工出现异常,留下施工隐患。
如果孔洞已经预留好,中央空调安装人员要比对预留孔洞和安装所需的孔洞位置、大小是否符合需求,若有偏差应及时处理,防止安装过后出现质量隐患导致其功能受损。
2. 空调水系统排查。


在施工过程中,关于空调水系统方面出现的任何问题都会对影响系统正常运行。
造成问题的因素很多:
①对设备的闭合处检查不严或者清理不到位,导致冷冻水系统管道循环出现阻塞或者不畅通的问题;
②安装系统前的测试不够全面,设备与管道间衔接处不够严密,会导致出现漏水情况;
③调试的时候,系统内空气未彻底排出系统。
3. 施工图设计不合理。


设计不合理,施工前最重要的资料便是施工图,该图纸能使施工项目有目标的进行。但很多企业对施工图的设计都未引起重视,往往因为其中很多不合理的设计导致安装过程中遇到很多困难,从而影响整个施工过程。
经验表明,安装施工过程中,有一个完整正确的施工图对施工人员来说能够有效的防止故障的发生,提高安装效率以及设备的使用质量。
4.噪音扰民。


中央空调设备噪音严重超标,从目前的发展来看,中央空调安装中噪音超标成为一个非常严重的问题,严重影响了人们的正常生活。
对空调设备噪音超标问题的不断改善也随着科学技术的进步而努力。经过改善后,空调设备的噪音问题基本符合国家相关标准。但噪音超标现象在实际使用中还是无可避免的出现了。
因此在前期设计选型的时候一定要考虑设备噪音值,并且企业以及施工人员在进行空调安装的过程中应对降低噪音和隔离噪音方面引起重视,做到最大程度的降噪措施。
二、中央空调施工过程相关技术要点
1. 控制设备材料质量。


严把设备材料质量关,要求材料管理人员在检查材料质量时应进行严格检查,详细记录进场材料,特别是一些重要设备。
在进行设备调试运行前应备有有效可行的调试方案,以国家的相关标准以及具体工程的设计要求来检查空调系统中的各个设备。
在施工过程中,一旦有质量未达到相关标准的材料出现,就会对整个工程质量造成不良影响,使中央空调设备的运行出现问题,严重影响整个工程。
因此,对于施工原材料质量的检查应该做到严密可靠,调选相关人员对材料质量进行密切关注,以确保整个施工过程中因质量不过关造成的负面影响的发生。
2.注重安装细节。


在进行空调管道安装时,对管道墙洞的空隙进行填堵时,填充物的挤压会使坡度不当,导致安装出现问题,因此应该按照设计要求标高管道的位置。在安装管道前,要对管道进行计算,严格按照设计中的间距施工,在进行墙洞空隙填堵时要避免管道坡度变化。
在施工时,如果发现空调水管排气不流畅或者管道的振动带动设备振动,水平距离偏大时,解决方法是增设排气阀和泄水阀。在施工过程中应该做到全面的施工不当预防措施,使施工能够顺利的进行。
中央空调工程中大多数管道同设备相连接,制冷系统管道的敷设空间小。制冷系统管道的施工中的重要环节是管道的正确排列。
安装阀门时,逐个检查密封效果,应及时更换或者修理密封性不好的填料,注意阀门的进出口和介质流向的情况下安装阀门,切勿装错。
3.故障排查。


在解决水循环的故障问题时,需要借助施工的组织设计来进行。在管线水平上的位置、管线的标高以及视觉坡度等细节性的内容,需要进行合理性的安排。
为系统的排气提供保障的情况下,应安装排气阀或排气管在容易集气的位置。在检查水循环系统是否存在问题时,可以采取设备的分段性清洗的方式,同时也能够将其中的污物来进行集中性的过滤,进而根据水循环系统的运行规律来进行试运行,最终将其成功排放出来,并进行设备连接。
4.系统清洗排污。


在安装水路管道的过程中,进行人工式或者机械式处理水路管道中的泥垢、锈斑后,应封闭管口。在进行施工的过程中为避免污染物污染重要的管口,应对其管口进行临时性的封堵。为了保证管道的清洁,应对管道焊接中产生的焊渣和残留进行及时清理。此外,为了提供管网的畅通保障,排污阀的大小应根据系统的实际需求来选择,并且排污阀应该在管网的最低处安装。
5.隔音降噪。


为了降低中央空调设备的噪声,应把握安装中央空调的过程中的细节,不断的加强中央空调设备安装中的噪声防治。
在进行中央空调的安装过程时,从空调机器和风机的角度看,可以加装减震器。
采用金属软管连接风机盘管与水管,采取软接方式连接风管与风机。
将消声百叶加装在新进风口处,风管弯头部位设置消声弯头,风机出风和进风口以及风管适当部位加装消声器,采用优质保温材料使空调和新风消声器的外部保温,在其内贴上与静压箱一样的优质吸音材料。
因为风管截面积较大的缘故,为避免产生摩擦和震动噪声,风管安装强度以及整体刚度应该适当加强,送、回风管宜采用低风速、大风量来降低噪声。
为确保风管不产生振动噪声应在风管吊架处尽可能采用橡胶减振材料。
在机房墙面和机房吊顶的材料上应选择使用凹凸吸声板材料,最大程度上降低噪音对外部环境的影响。在保证结构稳定性的情况下,应通过隔声材料进行维护的同时对空调机房进行吸音处理。


中央空调的安装过程是一个相当系统又复杂繁琐的工程,对安装施工人员有着经验丰富、专业知识技术能力较强的要求。同时对于施工人员来说应该时常加强自身的专业知识,了解更多的施工故障及解决方案的同时,还需要随时调整和完善中央空调安装技术。
在中央空调工程施工管理中,施工前应完善好施工图并交于施工人员熟悉图纸,提前做好施工准备,准确把握中央空调安装施工的各个环节,对于水循环故障、噪音超标等问题作出合理的技术处理。
管理人员应细致地作好质量监测工作,防止设备因质量的不过关出现负面影响等情况发生。


回复

使用道具 举报

12

主题

132

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33563
发表于 2018-3-11 07:09:00 | 显示全部楼层
我又回复了~~~~~~~~~~~~~~~~~`
回复 支持 反对

使用道具 举报

393

主题

1009

帖子

6033

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6033
发表于 2019-1-26 15:06:34 | 显示全部楼层
没人理我。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2019-2-23 17:19 , Processed in 0.047618 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表